Kraan lekt bij overloop

Basje369

  • #1
Hoi allemaal,

Ik ben bezig met verhuizen naar een ander appartement. Nu blijkt dat de kraan in de keuken lekt. Er druppelt vaak water uit wat volgens mij het overloopje is..?? (Zie foto's onderaan) Dit is niet constant maar ik ben er nog niet achter wanneer nou precies wel. Iemand enig idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?

Daarnaast nog de vraag of iemand weet waar dat zwart/grijze (geen idee welke kleur ben zelf kleurenblind) hendel uitziende ding (zie foto's onderaan) aan de buis die naar de boiler gaat voor dient? Kan je nu gewoon ronddraaien zonder dat dit een functie lijkt te hebben..?

Hopelijk kunnen jullie me helpen.

Groeten,
Bas


 

Basje369

  • #2
UPDATE

De kraan lekt vooral tijdens en na het verwarmen van het water in de boiler.

Iemand die tips heeft wat ik hier aan kan doen?

Dankje,
Bas
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Het lijkt me een kraan met ingebouwde ontlastklep.
De afstelling van de druk op de klep in de kraan zal minder zijn dan op het inlaatventiel net boven de kraan, anders zou het water er via het inlaatventiel uit lopen.
 

Basje369

  • #4
Hoi Jan,

Dankje voor je reactie.
Weet je dan toevallig ook hoe ik de druk zo kan aanpassen dat het water er via het inlaatventiel uitloopt? Of is dit juist niet de bedoeling?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Zou ik niet doen, er moet dan een afvoer onder het inlaatventiel gemaakt worden, lijkt me niet zo mooi.
 

Basje369

  • #6
Oke, dankjewel! Enig idee of er een andere mogelijkheid is om de hoeveelheid water die eruit komt te verminderen. Nu druppelt er soms erg veel uit.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Mooi zo laten. Het water dat eruit komt, is water uit de boiler. Water dat opwarmt, zet uit en moet ergens naar toe. Zou je het tegenhouden, dan scheurt de boiler.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Dit is nu weer een typisch voorbeeld van;

Er is een veiligheidsventiel defect (in dit geval de kraan op de muur) vervolgens wordt dit niet gerepareerd maar wordt er een nieuwe inlaatcombinatie van 8 bar tussen gezet.

De juiste oplossing is of zou zijn geweest de kraan repareren of vervangen door een zelfde type kraan.
Worden speciaal gemaakt en geleverd voor boilers.

Die heeft ook altijd en zal bij vervanging ook weer lekken uit de kraanuitlooppijp.

Hoe simpel kan het soms zijn, want een boiler die uit elkaar barst wil je liever niet met water van 80/90°C

Vr Gr en succes ermee
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Het lijkt er meer op dat het overdrukventiel in de kraan op minder druk afgesteld is dan die van de inlaatcombinatie.
De boiler zal niet ontploffen zolang het overdrukventiel in de kraan niet geblokkeerd wordt.
 

Basje369

  • #10
Dank voor jullie reacties.

Als ik het goed begrijp dus is er verder niks aan de hand wat meteen gevaar oplevert.
Maar als ik het lekken zou willen verminderen zou ik er een nieuwe kraan op moeten zetten, maar dan bestaat nog steeds de kans dat precies dit "probleem" zich bij deze nieuwe kraan gaat voordoen.

Klopt dit of begrijp ik het nu verkeerd?

Groeten,
Bas
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Wanneer u een nieuwe kraan plaatst zonder ingebouwd drukventiel komt het water uit de inlaatcombinatie die schuin rechts boven het aanrecht zit, u moet daar dan een afvoer heen leggen tot onder het tuitje anders loopt het water zo op het werkblad.
Net zoals Hessie ook al schreef, mooi laten zitten.
 

Basje369

  • #12
Oke, dank voor alle reacties en aanbevelingen!
 