Gasverbruik sterk gestegen

R0cc0

  • #1
Ik ga deze even volgen; Ik heb ook een Toon en sinds kort ook vloerverwarmng.
Ook bij mij is het gasverbruik sterk gestegen.
Een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar (ik vergelijk op basis van graaddagen)
 

R0cc0

  • #2
Aanvulling; Ik heb op advies van de VVW installateur de ketel (AWB 3HR24-T) op Opentherm gezet. (heeft altijd op aan/uit gestaan)
Op Toon heb ik ook Opentherm ingeschakeld en als verwarmingsprofiel 'vloerverwarming' gekozen. (55 graden aanvoer)
Wat ik nu op mijn ketel zie gebeuren:
branden gaat aan, temperatuur op display loopt in 10 seconden op van 30 naar 45 graden. brander gaat uit.
Binnen een minuut staat de temp. op het display op 30 graden en herhaalt alles zich. Dit kan zo uren doorgaan.
Zou de (opentherm) aansturing van Toon niet goed kunnen zijn?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Heb je behoorlijk geschiedenis van je verbruik. Ik bedoel er een van hoeveel gas je per week gebruikt en ook die van het dezelfde periode van het vorig jaar. Je kan volgens mij niet zomaar ineens peilen of je goed stookt.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #4
Het ritme van +/- 10 sec aan en een minuut uit lijkt me slecht voor de ketel en je verbruik.
Het je de oude thermostaat nog?
Overleg met je installateur, er moet iets beters mogelijk zijn. Misschien aanpassing van instellingen, of misschien is een buffervat een idee.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
Ik ga ervanuit dat er geen bypass ventiel is geplaatst? Plaats dan eerst een bypass ventiel.
Of idd een buffervat. Het probleem ligt niet bij de Toon, maar aan de installatie.
 

R0cc0

  • #6
Wgb schreef:
Heb je behoorlijk geschiedenis van je verbruik. Ik bedoel er een van hoeveel gas je per week gebruikt en ook die van het dezelfde periode van het vorig jaar. Je kan volgens mij niet zomaar ineens peilen of je goed stookt.
Ik hou mijn verbruik online bij. Ik doe een vergelijking op basis van graaddagen.

Er is verder niets veranderd aan de installatie;
Zelfde ketel, zelfde thermostaat, zelfde instellingen.
(op Opentherm na dan)

Waarvoor dient een bypass ventiel?
Mijn verdeler is overigens een standaard verdeelunit van Robot met Alpha2 pomp.
6 groepen van 100 meter op 55m2 vloeroppervlak.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Dat de temperatuur zo snel oploopt duidt er op dat de ketel zijn warmte niet goed kwijt kan.

- In welke stand staat de cv pomp?
- op welke stand staat de thermostaatknop van de vloerverwarmingsverdeler?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #8
Zoals al eerder gevraagd, maak eens wat foto's en meer info over de installatie. Hoeveel groepen verdeeld over hoeveel m2, welke pomp etc.
Dan kan je pas zinvolle antwoorden verwachten.
 

Kacheltje

  • #9
Warmte verdwijnt nooit zomaar ergens buiten huis. Hoe zit het met de overige ruimtes. Worden deze warmer dan voorheen?

Afhankelijk van je huis kan het zijn dat je nu begint met stoken. Zelf staat de cv nog uit zonder dat het koud wordt in huis.

Wat was je verbruik voor de wijziging?
20 m3 per dag is op zich idd heel veel maar omdat elk huis verschillend kan zijn is ook daar niet veel van te zeggen.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #10
Timothyt schreef:
Ik heb de ketel al, voor zover mogelijk, geoptimaliseerd. Het vermogen is naar beneden bijgesteld; de maximale cv temperatuur verlaagd (55C), instellingen wb voor en napompen verwijderd.
Dit heb je op de ketel gewijzigd? Aangezien je met een aan/uit module werkt met de Toon. Overigens zou ik ook met vloerverwarming een nacht verlaging toepassen. En zoals hierboven genoemd een bypass of buffer is nodig.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #12
R0cc0 schreef:
Er is verder niets veranderd aan de installatie;
.
In mijn ogen is de complete installatie verandert. Er is nl vloerverwarming aangelegd. Dit heeft consequenties voor de complete installatie.

Een bypass zorgt ervoor dat de ketel "altijd" zijn warmte kwijt kan, en is noodzakelijk als je vvw als hoofd verwarming hebt liggen.
 

Kacheltje

  • #13
Wel of geen bypass zal het verschil niet maken dat het verbruik verdubbeld.

Zat nog te denken, een graaddag berekening is een prima indicatie om je verbruik te voorspellen. Echter een foutje kan zo gemaakt zijn.

Als je deze klus niet zelf hebt uitgevoerd is eigen onderzoek prima om te weten wat er mogelijk mis is maar de aangewezen partij is degene die het gemaakt heeft er toe zetten om het mogelijke probleem op te lossen.
 

R0cc0

  • #14
Ik twijfel niet aan de kwaliteit van de installateur.
Het gaat om een zeer standaard installatie waar volgens mij weinig aan fout kan gaan.
6 groepen van 100 meter op 55 m2 vloeroppervlak lijkt mij ook voldoende.

Voor mijn gevoel gaat het echt fout in de aansturing van de ketel.
Ik heb Toon en de ketel weer op aan/uit gezet en dat scheelt al behoorlijk.
Het pendelen is gestopt in ieder geval.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #15
En hij stookt waarschijnlijk door tot veel hogere temperaturen.
Nogmaals:

- plaats eens wat foto's van de opstelling van ketel en vloerverwarmingsverdeler.
- In welke stand staat de cv pomp?
- op welke stand staat de thermostaatknop van de vloerverwarmingsverdeler?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #16
De warmte van die hoeveelheid gas kan nooit door de CV worden opgenomen. Het kan alleen door de schoorsteen naar buiten zijn gevlogen. Het zou toch met de nog gunstige buiten temperaturen bloedheet in huis moeten zijn.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #17
Als er wordt aangegeven dat de ketel elke keer zo'n 10 sec 'brandt', voordat de ketel weer uit gaat, zal bij het ontsteken veel gas verloren gaan.
Een deel van het gas wordt dus niet (goed) in warmte omgezet.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #18
Denk niet dat dat zoveel scheelt.

Persoonlijk denk ik dat het te maken heeft met de start stop zelf.
Als de ketel brand en uitschakelt omdat de maximum temperatuur word bereikt gaat deze de vlam doven en naventileren, hierbij koelt de wisselaar behoorlijk af, het circuit is blijkbaar zeer kort waardoor er eigenlijk direct weer een vraag ontstaat, de ketel gaat weer ventileren voor een bepaalde tijd en dan pas herverwarmen.
Het zou mij niet verbazen dat na en voor ventileren hier de oorzaak is van het warmte verlies.
 

R0cc0

  • #19
Als ik Toon op Opentherm instel kies ik het profiel Vloerverwarming.
De ketel zou dan tot 55 graden moeten stoken, maar als het display op de ketel 45 graden aangeeft gaat de brander uit.
(Als de ketel op Opentherm staat kan ik daar niet de temperatuur aanpassen)

Op aan/uit heb ik temperatuur zelf op 55 graden ingesteld en de ketel gaat dan inderdaad pas uit als het display 55 graden aangeeft.

De thermostaat op de verdeler staat op 35 graden. De pomp op de verdeler staat op Auto Adapt. Het display op de pomp geeft continu een verbruik van 14 Watt aan.

De pomp op de ketel staat altijd op 3 (hoogste stand)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #20
Te Dure pomp voor die toepassing, autoadapt heeft helemaal geen zin, de weerstand in het circuit is nl constant dus er valt niets aan te passen.
 
Status