Aansluiten H-blok radiator

Noviomagus

  • #1
Hallo allemaal,

Ik heb in de badkamer een nieuwe radiator opgehangen en alles aangesloten, maar na alles bevestigd te hebben lekt het waar de cv-leiding het H-blok ingaat. In de foto hieronder de onderdelen die bij het H-blok geleverd zijn.

Het onderdeel rechtsboven past in het H-blok, waarin weer een buis van 15 mm kan. Bij het aandraaien blijft echter speling, waardoor de boel gaat lekken. Een knelring ertussen gaat niet, want dan kan überhaupt de boel niet vast gedraaid worden.

Onderdeel rechtsonder past ook in het H-blok, maar geen 15 mm buis.

Is de eerste keer dat ik zo'n ding ophang en van de bijgeleverde beschrijving word ik niet wijzer :oops:

Ik hoop dat iemand mij wel wat wijzer kan maken.

Alvast bedankt voor jullie reacties, en mocht meer info nodig zijn dan hoor ik het wel.

Groet,


 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Welke zijde van de rechter boven nippel drukt u in het H blok?
Zoals de nippel nu ligt, moet de 15mm leiding van onder af in de nippel gedrukt worden. De rubber afdichting gaat in het H blok. Stevig aandraaien, en als het goed is zal er dan geen speling meer zijn.
 

Noviomagus

  • #3
Gedaan zoals hierboven beschreven. Na aandraaien zit de speling aan de onderzijde moer. Maar ik zal het nog eens proberen.
Bedankt!
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #4
Strakker aandraaien. Met de bovenste koppeling miet het je echt lukken?
Groeten b
 

Noviomagus

  • #5
Nog even ter info: koppelstuk bleek voor 16 mm (?). Heb 15 mm meegekregen en het probleem is opgelost! :D
 