Atag Blauwe engel 2 blijft op U1.3 staan

RonaldE

  • #1
Na vervanging van de klokthermostaat Brain >> Nest.
Netjes volgens de handleiding geïnstalleerd. eerst stroom eraf van de ketel, Heatlink aangesloten volgens handleiding kabel daarna kabel aangesloten op 22, 23 met doorlus naar 27 Thermostaat aangesloten. stroom erop. Mooi de klokthermostaat start op vraagt alle gegevens en ingevoerd. Terug naar boven kijken hoever de ketel is tot mijn verbazing nog steeds op U 1.3. Oké alles nog eens herstarten helaas blijft iemand een idee :shock:
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Ketel blijft in zijn opstart hangen.
Stekker er weer uitgehaald en opnieuw erin gedaan, van de ketel?
 

RonaldE

  • #3
Na rustig denken, heb ik het gevonden zekering was defect alles werkt nu naar behoren, Nest is nu alles aan het leren.

er mag een slotje op.

in ieder geval bedankt voor de reactie
 

Tumkie

  • #4
Brain vervangen door Nest is niet slim ...
 

RonaldE

  • #5
Want????, Met die Brain deed al niks te ingewikkeld.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Tumkie, op het forum worden geen merken aangeprezen en/of beoordeeld.
 

Tumkie

  • #7
Wil enkel aanhalen dat het waarschijnlijk duurder stoken is met de gewone aan/uit van Nest tov de modulerende Brain-thermostaat ... Maar ieder zijn keus !
 

RonaldE

  • #8
Tumkie, bedankt voor je reactie deze ketel is 16 jaar oud en de brain had de geest gegeven. en was niet werkbaar voor de vrouw

Jan, terecht het ging om mijn probleem en niet wat het beste is.
 