Ik heb een Atag Enigma (E-SHR28/35TI) en het valt me sinds een tijdje op dat de brander onregelmatig actief is zonder warmtevraag.

Wanneer ik hoor dat de brander actief is staat op het display "4"
Volgens het boekje zou de brander actief zijn op WW (tapwater)

Voor zover ik weet zit er geen boiler in deze ketel, dus zou deze mi. niet moeten branden (CV staat dan ook uit)
De momenten dat de ketel aanslaat is totaal willekeurig, soms ook midden in de nacht.
Naar mijn idee word er dus veel meer gas gebruikt dan nodig.

Even nadat de brander aan geweest is word de CV lauw, dus blijkbaar kan het systeem de warmte niet kwijt.

Voor zover ik kan zien komt de 3-weg klep goed terug en deze gaat ook niet zwaar
Het is mogelijk de pomp continu aan te zetten, ik heb ook begrepen dat dit een oorzaak kan zijn, maar deze functie staat uit.

Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Er zit idd geen boiler in uw ketel, maar wel een tapspiraal. In de tapspiraal wordt het warmwater op gewarmd, en ook dit ding wordt op temp gehouden. Hierdoor moet de ketel wel gaan branden.
 

HerbyNL

  • #3
Allereerst bedankt voor je snelle reactie.
Ik snap wat je bedoeld, maar de ketel doet dit pas sindskort.
Daarnaast duurt het bijna 5 minuten en gooit hij daarna het water in de CV.
Voor mijn gevoel is dit wat anders.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Draai de inlaatcombinatie eens een nacht dicht, en kijk of ie het nog steeds doet...
 

HerbyNL

  • #5
Klinkt als een goed idee, zal ik vannacht eens proberen
Het enig nadeel is dat dat ding op een bijna onbereikbare plek zit.
Heeft het dichtdraaien van de hoofd-waterkraan hetzelfde effect?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Idd zelfde effect
Haal wel even de druk van de leiding af
 

HerbyNL

  • #7
Vannacht waterkraan dichtgedraaid en heb 1 keer gezien dat de ketel aansloeg op 4; WW.
Toen ik vanmorgen weer druk op het systeem heb gezet gebeurde er niets.

Kunnen jullie hier iets mee?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
Als het toestel normaal functioneert, dan zal deze 1x in de
90 min (ongeveer) aanslaan op ww (status 4), daarna 1 min
nadraaien, en daarna hoort hij stil te staan/zijn

Echter lees ik bij jouw dat hij daarna op cv zijn warmte
gaat wegpompen...ik neem aan dat dan de kamerthermostaat
uit staat??
Zo ja, dan klopt dat niet, zo nee, dan hoort het zo.

Wat ik mij nog kan bedenken, is dat het 3e ledje op je ketel
brand, dat is pomp continue, als je nog de oude serie hebt
dan zijn het groene ledjes, nieuwe serie heeft intussen
blauwe ledjes.
Normaal gesproken branden alleen de bovenste 2...
staat deze nu al uit, dan is de kans groot dat toch de
3-wegklep doorlekt
 

HerbyNL

  • #9
Bedankt voor je reactie.
Ik zal eens in de gaten houden hoeveel de ketel daadwerkelijk aanslaat.

Voor zover ik kan voelen pompt de ketel na het aanslaan inderdaad een beetje restwarmte de CV buizen in, deze worden daardoor alleen een beetje lauw.

De continu stand (3e ledje) staat uit, ik zal de 3-weg klep nog eens onderzoeken...
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #10
De retour mag iets warm worden, maar aanvoer mag niet warm
worden....
 