Ferroli Nev 324 T

Trosni49

  • #1
Wie help? Please!
Warm water van dde ketel werkt,alleen als de CV wordt aan
gezet slaat de brander niet aan .
Sensor van de CV is oké. Ketel is van 1993.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Kamerthermostaat niet goed werkend (batterij leeg :?: ), sluit de de kroonsteen bij de ketel zelf eens kort, wat gebeurd er dan.

Wat gebeurd er wel en wat niet als de thermostaat hoog gezet wordt :?:

Er zijn nog al wat voorwaarden waaraan de elektra moet voldoen voordat de ketel start.

Vr Gr en succes ermee
 

Trosni49

  • #3
Ik start het vanaf de ketel zelf.
Als ik de CV thermostaat een paar keren hoog/laag
Draait dan gaat de brander wel aan. :cry:
Ik stel het ongeveer op 40 graden en slaat netjes af.
Maar als het weer start na de pauze periode gaat de brander weer niet aan.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Heb je het nu over de ketel thermostaat of de kamerthermostaat
 

Trosni49

  • #5
Over de ketel thermostaat. Kamer thermostaat is vanaf de ketel ontkoppeld.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Dan denk ik toch aan de sensor of se regelthermostaat. En als ik me goed herrinner dan zit de regelthermostaat vast op de print bij dit type.
Dan wordt de investering voor dit oude toestel veel te groot
 

Trosni49

  • #7
De regel thermostaat van de ketel is gewoon een met 3draads potmeter en via een connector op de daar bestemde pennen op de printplaat in geprikt.Dat heb ik vervangen.
Maar welke sensor bedoel je?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Cv sensor
En als die het niet is kom je echt op de regelprint uit
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Bij de VMF4 is de hulp print AF4 defect.
Bij de VMF5 is alleen complete uitwisseling mogelijk.

In de dok van de fabriek geven zij aan dat bij dit probleem de printen de oorzaak zijn.

Om de print VMF4 /AF4 te overbruggen om te testen zitten er twee meet punten op 4 en 5 deze doorverbinden, als de ketel dan direct start is het duidelijk de printplaat.

Dit zijn best lastige ketels omdat er veel via de printplaat gaat en niets te meten is.

De ketel is die prijs overigens niet meer waard en vervangen is dan goedkoper.

Vr Gr en succes ermee
 

Trosni49

  • #10
Bedankt voor het mee denken en adviezen heren! :)
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
Mogelijk is de maximaal klixon rechtsboven in de ketel defect.
Het is een zwarte ronde sensor met twee aansluitingen waar een draad op zit, en meestal staat er de tekst 85 op.
(maximale temperatuur is 85 graden)
 

Trosni49

  • #12
Bedankt Ronny ik ga morgen naar kijken.
Bij mij is dat 88 graden het zit naast de Vorstthermostaat, en dat is toch ook tevens
Voor warm water? Met warm water draait de CV oke!

Ik ga morgen naar kijken ( een jumper zetten op de printplaat)
 

Trosni49

  • #13
Ik heb net geprobeerd geen verandering.
En voor de zekerheid toch maar thermostaat gemeten
is oke! :cry: Het is dus zo te zien toch de printplaat.
Gezien ik de CV ketel zelf onderhoud ( 22 jaar lang) wil ik het toch
behouden, brander bed en de warmtewisselaar heb ik elk
jaar schoon gehouden en ziet er nog perfect uit.
Brander altijd diep blauwe vlam.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Onverstandig. Gaat veel heel veel geld kosten
Wordt een bodemloze put

Vervang nou eerst eens die sensoren. En kijk wat er dan gebeurt
 

Trosni49

  • #15
Thnx w'll do!
 

Trosni49

  • #16
Ronny en Cvolieboy bedankt voor jullie input.
Ik heb net voor €25,- (gebruikte printplaat) vervangen en het doet het weer. :wink:

Regards
Trosni49.
 