Radiator aansluiten op vloerverwarming

Jpandriesse

  • #1
Goedendag,

Is het een idee om in de badkamer de designradiator aan te sluiten op de vloerverwarming?
Het idee daar achter is, dat dat extra leidingen trekken scheelt en de designradiator niet meer functie heeft dan het drogen van de handdoeken, het verwarmen moet uit de vloer komen.

Graag jullie mening.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Op zich is dat geen probleem, maar of je handoeken makkelijk drogen weet ik niet. Er zal maar iets van 40 graden door je handoekenrekje heen stromen.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #3
Mij lijkt dat er een probleempje te verwachten is met doorstroming/waterzijdig inregelen. Voor je het weet loopt 'al' het water door de korte dikke pijpen van die radiator, en 'niets' meer door de lange vloerverwarmingsslangen.
 

Jpandriesse

  • #4
Hoi AvDijk,


De radiator zal niet met een aftakking aangesloten worden, maar zal gewoon een onderdeel worden van het systeem/de ringleiding. Van het probleem wat jij omschrijft zal dus geen sprake zijn.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Ik ben het eens met AvDijk, en zou het niet doen.
Je uitleg hierboven geeft niet goed weer wat je eigenlijk bedoelt.
Het is beter om even een schets te maken en die hier te plaatsen.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #6
Als je hem gewoon in de lus opneemt, en er geen radiator kraan opzet, zie ik geen probleem.
Ik verwacht niet dat je er veel profijt van gaat krijgen.
Groeten b
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Ah, dus in serie met een VV lus.
Dat zal voor de vloerverwarming inderdaad weinig uitmaken.
 

Bart_WRX

  • #8
Neem dan een radiator die geschikt is voor lage temperatuur verwarming.
En een ventiel ervoor dat in te regelen is zodat je de radiator wat kunt knijpen, voor je het weet stroomt al het water door de radiator ipv door de lange dunne vloerverwarming slangen.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #9
Als je hem in de lus opneemt dan juist geen kraan ertussen.
Je hoeft er dan niets op in te regelen. Dit zal juist alleen maar extra weerstand geven.
Groeten b
 

Simmer

  • #10
Hoi Jpandriesse,

Ik overweeg hetzelfde te gaan doen. Dus ben heel benieuwd of je het aangedurfd hebt om de radiator in de vloerverwarming op te nemen en of je tevreden bent met de werking ervan?
 

Jpandriesse

  • #11
Hoi Simmer,

Door een kleine aanpassing in de planning heb ik meteen een aansluiting kunnen maken op de verwarmingsleidingen en heb ik afgezien van aansluiting op de vloerverwarming. Kan je dus helaas niet helpen hiermee.
 

Simmer

  • #12
Okay, dank voor je snelle reactie!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu