Streefweerstand aardpen slaan/aarding CV ketel en meters

Klusfish

  • #1
Wat is de eis van streef weerstand van een aarding?

In de forum heb ik verschilde nummers gelezen, <166ohm, <1,2ohm, etc.. Hoe is de max. weerstand bepaald?

Mijn situatie is Groepenkast: HAD343434-222+H44, 3 aardlekschakelaars (3x30mA) . Verder is er aarding draad (6mm2) tot CV ketel op zolder.

Met een aarding draag tot CV ketel, is het nog nodig de water- en gas- meters apart te aarden?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Klusfish schreef:
Verder is er aarding draad (6mm2) tot CV ketel op zolder.
Dit is mi geen standaard installatie methode. Normaal gesproken zit de CV ketel in een geaard stopcontact en zijn hoofd gas en -waterleiding na de meter geaard middels de zogenaamde hoofdaardrail.
 

Klusfish

  • #3
Bedankt voor uw reactie.
We hebben PVC gas en water leiding(Henco). Bedoelt u de gas meter en water meter geaard moeten worden?

Nog een verder vraag: als de water meter geaard is, moeten de kranen in de badkamer apart nog geaard worden? De water leidt toch de stroom, klopt dat?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Alle vreemde geleidende delen in een badkamer, moeten worden aangesloten op de aardrail in de badkamer.
Het aarden van de waterleiding is hierbij niet voldoende.
Kranen, (metalen)douchegoten/putten, radiatoren met metalen beugels, etc...
Als er wapening in de vloer zit die doorloopt tot buiten de badkamer, moet er een aardnet in de vloer verwerkt worden, die ook weer aangesloten wordt op de aardrail in de badkamer.
Deze aardrail wordt meestal geplaatst in een indbouwdoos onder de wastafel. Deze aardrail wordt weer aangesloten op de aarde in de centraaldoos van de badkamer.

de 6mm2 tot aan de cv ketel? ik zou niet weten waarom.
Metalen water en gasleidingen moeten ook worden geaard, en vervolgens aangesloten op de hoofd aardrail in de meterkast.

Voor wat betreft de aardpen, maximale weerstand 165 ohm. alle groepen moeten dan achter een aardlek.(30ma)
Heb je groepen zonder aardlek, dan geld de 1,2 ohm.
Die 1,2 ohm haal je zelden met een gewone aardpen. Dat lukt enkel als je aansluit op de funderingspalen, of als je de aarde geleverd krijgt van de netbeheerder.
 

Klusfish

  • #5
@Ingmar89, bedankt voor uw reactie.

De 6mm2 tot aan de cv ketel is bedoeld voor het aarden van metalen delen bij de CV ketel. Vindt u deze niet nodig is?

Heeft u verder tips voor het aarden van kranen in de badkamer? Door op muurplaten te aarden?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Vereffening in de badkamer dient zichtbaar te gebeuren, waterleidingen worden met een klem onder de wastafel gepakt, radiator op 1 van de leidingen of aansluitmoeren.

Cv-leidingen moeten ook een vereffening krijgen naar de Hoofdaardrail in de meterkast, dat mag vanaf het dichtstbijzijnde leiding, en hoeft dus niet vanaf de zolder, bij kunststof kan je het niet eens vereffenen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu