Perilex - Hoe moet de plaat aangesloten worden?

Jan89

  • #1
Hallo allemaal,

ik loop tegen het volgende op:







De wcd:
N (linksboven) = blauw
L1 (rechtsboven) = blauw
L2 (rechtsonder) = bruin
L3 (linksonder) = bruin
(middenboven) = geel/groen

Naar het schema kijkend zou ik zeggen:
1 = grijs
2 = zwart
3 = -
4 = blauw
5 = bruin

Hoe moet de plaat volgens jullie aangesloten worden?
Alvast bedankt!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Als het een 2x230v kookgroep betreft, zit ie normaal gesproken goed zo volgens mij.
 

Jan89

  • #3
Het gaat om een 2x230v kookgroep.

Ik zou graag uitleg krijgen over het volgende:
In het schema staat: L1 = grijs en L2 = zwart.
Hoe komt het dat de plaat op de manier hoe hij nu aangesloten zit in orde zou zijn, en de grijze en de zwarte niet verwisseld moeten worden?
 

Alex1200

  • #4
Als ik naar het aansluitschema kijk heb jij op de oven
2 fase aansluitingen en
2 nul aansluitingen en
aarde

Ik denk dat je de perilex wcd moet loshalen om te kijken of jij daar ook 2 nuldraden hebt en 2 fase draden( en de aarde natuurlijk)
Ik neem aan dat de automaten in de groepenkast gekoppeld zijn.

Deze aansluiting moet je in de stekker herleiden naar aderkleur.

Dan op aderkleur de oven aansluiten
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu