WTW met ongeïsoleerde buis?

Sjender

  • #1
Goedemiddag,

Ik ga binnenkort een WTW systeem aanleggen.
Echter hoor ik van de leverancier dat alleen de buizen die vanaf de WTW naar buiten gaan geïsoleerd dienen te zijn en de rest niet.
Klopt dat? En wat is de achterliggende reden?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat klopt.
De aanzuigbuis kan buitentemperatuur aannemen en daardoor gaat deze condenseren.
De uitblaas kan ook buitentemperatuur aannemen en gaat dus ook condenseren.
De warmte die in de afblaas lucht zat heb je nl. uitgewisseld met de inkomende koude lucht.
Alle buizen vanuit de woning zijn kamertemperatuur, du sgaan niet condenseren.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #3
Dan klopt het dus niet.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #4
Jawel, klopt wel. Alleen bij het condenseren denk je al snel aan de binnenzijde van het kanaal.

Bij wtw toepassing gaat het om het voorkomen van condensatie aan de buitenzijde van het kanaal. Daarnaast speelt ook een rol dat de "koude kanalen" leiden tot warmteverlies vanuit de binnenruimte als ze niet worden geïsoleerd.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #5
Zoals de Headhunter aangeeft moeten beide buizen naar/van buiten geisoleerd worden.

Hoe beter de woning geisoleerd is, hoe belangrijker dit wordt. Ook de naden van de isolatie moeten goed afgeplakt worden.
 