6 draden in een buis

IChouffe

  • #1
Hallo klussers,

Ik heb het forum afgezocht en niet echt een antwoord gevonden op mijn vraag ondanks dat deze vergelijkbaar is met andere. Ik wil graag 6 draden trekken door een elektra buis:
- Draden: 3x 2.5 mm2 (fase, nul, aarde) en 3x1.5 mm2 (schakeldraad)
- Buis: 19 mm (3/4 inch) flexibel aangesloten op 19 mm schuifbuis.
- Gebruik: lampen, TV, stereo en computer

Op de informatiepagina van Kees (waarvoor hartelijk dank) https://www.klusidee.nl/Forum/topic/veilig-werken-met-elektriciteit-begrippenlijst-elektra.7411/ staat wel dat er door een flexible buis van 19 mm 5 draden van 2.5 mm2 mogen, maar er staat niets over 1.5 mm2 of een combo. Hoe dit te interpreteren? Als ik een site mag geloven kan er door die buis zelfs 4 schakeldraden.

Alvast bedankt!

Groet, Jan
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
In flexbuis mag doorgaans 1 draad minder als dezelfde diameter in buis.
De binnendiameter van een flexbuis is kleiner dan die van buis.
Je kan het gewoon uitrekenen maximaal 33 vulling aanhouden.
 

IChouffe

  • #3
Ah bedankt.

Even rekenen:
Een 2.5 mm2 VD draad heeft als buitendiameter (inclusief isolatie) 3.3 mm. Deze draad heeft als oppervlakte ˜8.5 mm2.
Een 1.5 mm2 VD draad heeft een buitendiameter van 2.9 mm en een oppervlak van 6.6 mm2

Als de flexibele buis een inwendige diameter van 14 mm heeft dan is het inwendige oppervlak 154 mm2 en met een maximaal 33% vullingsgraad is dan de maximale oppervlak 51 mm2. De 6 draden hebben als totale oppervlak: 3x 8.5 mm2 + 3x 6.6 mm2 = 45 mm2. Dit is dus kleiner dan de maximale toegestane 51 mm2 en als de berekening klopt dan kan het dus.

Klopt mijn redenatie?

Bedankt!
 

IChouffe

  • #4
Voor de volledigheid post ik hoe ik het uitgevoerd heb.

Na overleg met en goedkeuring door een installatiebedrijf heb ik door de flexibele buis van 19 mm 3 draden van 2.5 mm2 en 3 schakeldraden van 1.5 mm2 getrokken. En alles werkt nog ;)

Groet, Jan
 