Wilibald
Specialist Verwarming
- #21
Voel eens aan de zilveren leiding links onder de warmtewisselaar bij de sensor. Als de ketel na 3 minuten even gaat branden voel je dan dat deze warm word.
Zo nee geen doorstroming en dus E10. Als je hem reset en en daar blijft voelen word deze leiding dan wel warm als de driewegklep omloopt (minuutje wachten), zoja dan zit het niet in het toestel maar in de installatie.