Ketel blokkeert

LDD

  • #1
Wij hebben een huis waar in 2003 vloer en wandverwarming in is geplaatst samen met de Atag Zonnegascombi 2 ketel. Nu wil het volgende. We hebben in het huis maar 1 slaapkamer in gebruik, de andere drie+zolder worden niet gebruikt. Echter om de woonkamer te laten verwarmingen, moeten alle knoppen volledig zijn opengedraaid in het hele huis, dus ook op alle slaapkamers, badkamer en op zolder, anders blokkeert de ketel. Een hoop verloren warmte dus boven en op zolder. Geen van onze buren herkennen dit. Zij kunnen los van elkaar de kamers wel of niet laten verwarmen.

Heeft iemand een idee waar het probleem kan liggen?

Met vriendelijke groet,
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
De blokkade code is terug te vinden in het boekje van de ketel.
Ik denk dat er een te kleine doorstroming in de installatie zal zijn als je nagenoeg alles dicht zet. De ketel moet zijn warmte "makkelijk" kwijt kunnen. Als het mogelijk is, zal dan een bypass ventiel een optie zijn, of ergens een radiator bij plaatsen.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
BL85 zal de code zijn....

- simpel vertaald is dit:
de waterdruksensor ziet niet of niet voldoende een
drukverhoging binnen ene bepaalde tijd.

Sowieso hoort er een AVDO/bypass in de installatie te zitten
zodra er in de begane grond vloerverwarming als hoofd
verwarming ligt. Deze kan er niet in zitten, of defect zijn
of te ver dicht gedraaid, maar het kan ook in je ketel
zitten, denk dan aan een verstopte waterfilter of nog een
paar andere opties
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu