155 volt op schakeldraad

Ronald76

  • #1
Ik heb een probleem het aansluiten van de buitenverlichting. Ik maak gebruik van een lichtsensor als schakelaar. In de garage heb ik 3 draden die als volgt geschakeld zijn:

1. Fase draad --> lichtsensor --> schakeldraad
2. Fase draad
3. Nul draad

Als ik met een multimeter meet, dan meet ik 230 volt tussen schakeldraad (als deze is ingeschakeld) en nul draad en ook 230 volt tussen fase en nul draad. Zodra ik echter de verlichting aansluit op de schakeldraad en de nul draad, dan meet ik 155 volt tussen schakeldraad en nul en 75 volt tussen fase en nul (dus samen 230).

Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nuldraad heeft een slechte verbinding.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu