Stroomverbruik Alarmcentrale

Matt

  • #1
Gezien ik momenteel geen ampèretang tot mijn beschikking heb probeer ik te achterhalen wat een (verouderd) alarm systeem verbruikt qua stroom.

Is er een gemiddelde te nemen per item voor:

- Centrale
- Bediening 5x (toetsenbord)
- Deur sensor 8x
- Bewegingsmelder 10x

Op 12-14V kan ik het redelijk uitrekenen denk ik maar ik ben benieuwd wat men hier zo van durft te zeggen.

Ik kom uit op 1A op 12-14V

En eventueel verbruik op 230V.

Dank
 

Bart_WRX

  • #2
Ik weet niet waarom je het wil weten, maar ik denk een te verwaarlozen hoeveelheid. Het is allemaal klein printplaten spul met 0,22 mm2 draadjes als voeding. Hoe je het verbruik van een trafo van 12V omrekent naar 230V, weet ik zo even niet. Maar als ik mn boerenverstand gebruik:

230 / 12 = 19
1 / 19 = 0,05 A bij 230V
230 * 0,05 = 11 W
11 x 24 x 365 = 100740 / 1000 = 100 kWh
100 x 0,23 = € 23 euro per jaar

Tel daarbij op dat je transformator tussen de 5 en 10 % van het vermogen van de trafo verbruikt.

Dus met wat verlies tussen de 24 en 26 euro.....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Als de trafo 14w afgeeft, moet hij dat ook opnemen. Rendement is ca 85%.
Dus opgenomen vermogen (14W x 0,85) / 230
 

Bart_WRX

  • #4
Hoe bedoel je Headhunter?

Als de trafo 1 A bij 12V ( = 12 W ) afgeeft, dan neemt ie toch geen 12W bij 230 V op?
 

Atmoz

  • #5
Watt is Watt, voor of achter de trafo. Afgezien van een klein rendementsverlies.
Als je 14 Watt als afgegeven vermogen neemt, kom je bij 85% rendement op ongeveer 32 Euro kosten per jaar, aangenomen een kWh prijs van 23 ct.
 

Blauwbloes

  • #6
Matt schreef:
Gezien ik momenteel geen ampèretang tot mijn beschikking heb probeer ik te achterhalen wat een (verouderd) alarm systeem verbruikt qua stroom.
Stroomopname meten heeft weinig zin. Een transformator bij lage belasting heeft een zeer lage arbeidsfactor (PF), bij nullast theoretisch zelf 0, omdat dit gewoon een spoel is. Opgenomen vermogen P = U.I.PF ipv U.I.

Beste oplossing is een energiemeter, zelfs zo'n goedkoop ding met een stekker uit de DHZ-zaak voldoet.
Bart_WRX schreef:
Hoe bedoel je Headhunter? Als de trafo 1 A bij 12V ( = 12 W ) afgeeft, dan neemt ie toch geen 12W bij 230 V op?
Zoals anderen al opmerkten. Energie kan niet zomaar verdwijnen. Secundair verbruik is exact gelijk aan primaire verbruik minus opwarming trafo/voeding (rendement).
Matt schreef:
Op 12-14V kan ik het redelijk uitrekenen denk ik maar ik ben benieuwd wat men hier zo van durft te zeggen.

Ik kom uit op 1A op 12-14V
Als dit na de gelijkrichter is (DC voeding), klopt dit, minus het rendement van de totale voedingsketen (gelijkrichter en rest van voeding). Als dit de wisselstroom aan de secundaire zijde van de trafo is moet de je arbeidsfactor net zo goed meerekenen.
 