Is het nodig om 3 x 25a aan te vragen?

Rens1985

  • #1
Is het nodig om 3 x 25a aan te vragen. Ik woon zelf op de 1e en 2e verdieping en ga je begane grond verhuren aan een bedrijfje. We delen samen de groepenkast. In de winkel komen 2 huishoudovens en een koffiezetapparaat. En kleine apparaten zoals een mixer.
Plus mijn huishouden dus.

Dank
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Wat voor aansluiting ligt er nu? Wil je ze apart bemeteren? (zou ik wel doen!)

En wat zijn de aansluitwaarden van de apparatuur die ze gaan gebruiken?
 

Rens1985

  • #3
De stopcontacten in de winkelruimte hebben aparte groepen
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Ik begrijp niet wat je daarmee bedoelt te zeggen eigenlijk?
 

Rens1985

  • #5
Er komen 2 huishoudovens. En een koffiezetapparaat. Exacte verbruik weet ik niet
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Als je de aansluitwaardes niet weet, kun je er ook niet zoveel aan berekenen.

Nogmaals de vraag: Wil je ook apart gaan bemeteren?

En nogmaals: Hoe zwaar is de aansluiting nu?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Lekker dan. Daar staat veel meer informatie, en heb ik zelf als laatste gereageerd.

Heb het gevoel dat we voor de gek gehouden worden hier, door iemand die tijd over heeft.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #9
Al wordt het bedrijf van de huurder anders, het advies blijft hetzelfde: als je zelf leek bent, laat dan iemand met verstand van zaken jou en je huurder vragen wat elk nodig heeft en dan een goede installatie berekenen en aanleggen. Je kunt met die installateur overleggen wat je zelf kunt aanleggen aan kabels, pijpen, kasten,...
Want:
- Ook op dit forum staat herhaaldelijk: ga zonder de juiste kennis en ervaring niet zelf aan een verdeelkast werken.
- Als op een koude winterdag om een vermijdbare reden de hoofdzekeringen springen en het bedrijf en jij zitten een halve dag zonder electra, dan staat je huurder met een schadeclaim bij je.
- Als om een vermijdbare reden een brandje uitbreekt, ben je nog veel verder van huis.
Als een bedrijf dit heeft aangelegd, kun je volhouden dat je leek bent en bij problemen aantonen dat je naar beste weten dit aan een bedrijf hebt overgelaten.
 

Rens1985

  • #10
Nee dat was voor een andere huurder die interesse had. Toen qas er krachtstroom nodig. Nu is het definitief verhuurd en komt er een bedrijf met eerder genoemde apparaten in.
Wat bedoel je precies met tussenmeters en wat bedoel je met waardes?
 

Rens1985

  • #11
Oja. Ik heb nu 1 x 25a
 

Ronaldjes

  • #12
Met een tussenmeter kun je apart bemeteren wat het woonhuis en de winkel verbruikt en zo evt de rekening opsplitsen.

Met waardes wordt bedoelt of je enig idee hebt wat de apparaten verbruiken.

Met een foto van de meterkast en waardes van de apparaten zijn er wel wat tips te geven. Maar of het verstandig is dit zelf uit te voeren is een tweede.
 

Rens1985

  • #13
Ik ga het niet zelf doen. Maar ik ben benieuwd of ik het moet aanvragen. Maar ik heb zelf een berekening gemaakt. En dan heb ik meer nodig dan de 1 x 25a die ik nu heb. Heel erg bedankt voor de reacties.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu