Remeha Avanta storingscode P1.1 en vervolgens F2.2

Tomkleiberg

  • #1
Hallo,

Onze nieuwe Remeha Avanta ketel geeft, nadat de electriciteit eraf is geweest, de code P1.1 en vervolgens F2.2 . Dit blijft hij continu herhalen.

De ketel reageert niet op R.
Waterdruk is 2 bar.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?

Gr, tom
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Opstart programma. Duurt een minuut of 5 als het goed is.
F staat voor de software versie, en de p voor de parameter versie
Groeten b
 

Grashopper

  • #3
3 minuten. Daarna wordt hij vrijgegeven voor de normale regeling
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Was het niet 3 minuten bij de 1e serie en 1,5 min bij de
nieuwere serie?
Hoe dan ook, als hij langer dan 3 minuten blijft "hangen"
dan even 1 minuut de stekker eruit, en daarna weer proberen
 

Tomkleiberg

  • #5
Hallo,
Kan het zijn dat hij niet wil opstarten omdat de wcd geen randaarde heeft?
 

Grashopper

  • #6
Ja kan. Randaarde is vereist. Eventueel een scheidingstrafo toepassen maar voorkeur voor randaarde
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu