Weet iemand hoe deze ketel detecteert of er tapwater gevraagd wordt?
Ik heb namelijk een vreemd probleem wat zo eens per week, eens in de veertien dagen, optreedt.
Met de CV 'aan' en comfortregeling voor de boiler aan schakelt na tapwater gebruik de temperatuur soms niet terug naar CV gebruik. De radiatoren worden dus opgestookt tot boven de 50 graden.....
Met de CV 'uit' en de comfortregeling voor de boiler uit gaat de ketel soms niet aan en blijft het tapwater koud.
De driewegklep schijnt, volgens de vijf monteurs die inmiddels geweest zijn, correct te werken.
Er wordt geen foutcode gegenereerd.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Warmwater wordt geregeld via een koudwater sensor op je ingaande koudwater leiding.

U schrijft dat de verwarming aan gaat na het warmwater tappen.
Wat voor kamerthermostaat is er gemonteerd, en is deze op de juiste aansluitingen op de ketel aangesloten?
 

Binnenvaarttaal

  • #3
Warmwater wordt geregeld via een koudwater sensor op je ingaande koudwater leiding.
Is dat een flow-meter of iets dergelijks?
Mechanisch of electronisch?
Ik zoch al in onderdelenlijsten naar zoiets, maar vond het niet vermeld.
Wat voor kamerthermostaat is er gemonteerd, en is deze op de juiste aansluitingen op de ketel aangesloten?
De zaak heeft jaren goed gefunctioneerd en er zijn reeds vijf monteurs bezig geweest. Ook naar de thermostaat is gekeken. Ik mag dus aannemen dat dat in orde is, of niet soms?
Maar het is een Honeywell Modulation, rond model met comfortschakelaar.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
De sensor is een NTC. Dit houdt in dat als deze afkoelt de ketel weet dat er warmwater wordt gepakt.
Als de cv warm wordt kijk dan even wat er op het display staat een 3 ( dit is verwarmen voor verwarming) of 4 (dit is verwarmen voor tapwater).

Check of de kamerthermostaat is aangesloten op contact 5-6 in de ketel.

Haal de dradn van de kamerthermostaat eens los van de ketel, en kijk of het probleem blijft. Op deze manier kan je de kamerthermostaat uit sluiten.
 

Binnenvaarttaal

  • #5
Als de cv warm wordt kijk dan even wat er op het display staat een 3 ( dit is verwarmen voor verwarming) of 4 (dit is verwarmen voor tapwater).
Ik zal er, bij de volgende keer dat de storing optreedt, aan denken. (men moet dan wel eerst omschakelen naar een andere displaymodus)
Haal de dradn van de kamerthermostaat eens los van de ketel, en kijk of het probleem blijft. Op deze manier kan je de kamerthermostaat uit sluiten.
Dat lijkt me niet echt te doen met een storing die maar eens per week of nog minder optreedt. Het is bovendien een storing die niet reproduceerbaar is.
De sensor is een NTC. Dit houdt in dat als deze afkoelt de ketel weet dat er warmwater wordt gepakt.
Dat zou dan inhouden dat de ketel het warme tapwater altijd, dus ook midden in de zomer en ook als de comfort schakeling uit staat, warmer moet houden dan het toegevoerde leidingwater?
 