Beste,

Wij slapen in de kelder. Lekker koel in de zomer, maar daardoor wel iets vochtiger. Op warmere dagen koelt de lucht namelijk af in de kelder waardoor de relatieve luchtvochtigheid toeneemt.
De kelder beschikt over een separaat WTW waarbij de (warme) verse buitenlucht eerst wordt afgekoeld met de uitgaande koelere binnenlucht.

Momenteel meet ik de volgende waarden:
Buiten 18,1C en RV 52%
Woonkamer 22,4C en RV 47%
Kelder 17,5C en RV 64%

Nu valt het op dit moment wel mee, maar als de buitenlucht warmer wordt, stijgt de RV in de kelder makkelijk naar 75%. Voor het slapen iets minder gezond.

Enige manier om bij hoge buitentemperaturen de RV te verlagen is de kelder te verwarmen.

Nu beschik ik zowel in de kelder als in de woonkamer over vloerverwarming.
Ik vroeg me af, is het mogelijk om op een of andere manier het koele leidingwater in de VV van de kelder naar de VV van de woonkamer te pompen (en andersom). Ik sla dan namelijk 2 vliegen in 1 klap: woonkamer wordt lekker koel en kelder iets warmer en dus droger.
 

Bernhard

  • #2
Bij de huidige waarden:
- kelder 17,5grd en RV 64%
- buiten 18grd en RV 52%.
Zou de temperatuur in de kelder ca 2,5 moeten stijgen om een RV van 50% te verkrijgen.
Als in de zomer de buitentemp en de RV hoger wordt zal de kelder nog meer verwarmt moeten worden.
De benodigde warmte om de kelder te verwarmen zal dan erg groot moeten zijn.
Bij de huidige waarden is de buitenlucht droger dan de binnenlucht. Door nu meer te ventileren met buitenlucht zal de RV in de kelder lager worden. mvgr bernhard
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #3
Zit er ook een bypassklep in je WTW unit ?
 

Celeritas

  • #4
Ja Bypass zit er ook op.

Het is een Brink renovent excellent. Je doelt op het openzetten van de bypass zodat de lucht niet eerst gekoeld de kelder in gaat?

Ik was zelf in de veronderstelling dat ik de bypass beter niet kan gebruiken. Als de warme buitenlucht afkoelt in de WTW dan hoor je het water flink lopen in de afvoer. Lijkt mij in ieder geval een eerste winst.
Bij de huidige waarden is de buitenlucht droger dan de binnenlucht. Door nu meer te ventileren met buitenlucht zal de RV in de kelder lager worden.
Misschien was gisteren niet het beste moment. Ik woon aan de kust en over het algemeen is de buitenlucht wel wat vochtiger.

Op dit moment meet ik:
Buiten 12,7C en RV 67%
Woonkamer 19,6C en RV 49%
Kelder 17,3C en RV 63%
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #5
Je gebruikt een wtw om de warmte buiten te houden, en dan wil je de ruimte verwarmen :?:

Oplossing tegen vocht is dus in dit geval niet verwarmen. Maar meer ventileren of ontvochtigen.
 

Bernhard

  • #6
Verwarmen van lucht geeft een lagere RV.
Koelen van de lucht tot onder het dauwpunt geeft een lagere RV.
Ventileren met buitenlucht geeft een lagere RV.
De RV% van lucht geeft niet aan hoeveel vocht er in de lucht zit. Het is een relatieve waarde. In het mollierdiagram kan je aflezen hoeveel gram water in de lucht zit.
In het diagram markeer je de temperatuur en de RV. Met een verticale lijn naar de bovenkant van het diagram kan je dan de hoeveelheid water per kg lucht aflezen.
Lucht condities:
- buiten 12,7grd water 6,0 gr/kg lucht
- woonkamer 19,6grd water 9,5 gr/kg lucht
- kelder 17,3grd water 6,3 gr/kg lucht
mvgr bernhard
 