Klapperende warmwaterleidingen

Handyman25

  • #1
Ik merk regelmatig dat in (oude) woningen de waterleiding een klapperend/tikkend geluid maakt bij snel open- en dichtdraaien van de warmwaterkraan. Dit is 99 van 100x als de kraan op warm staat, niet op koud.

Overal lees je dat klapperende geluiden komt door onvoldoende gebeugeld leidingwerk. Mijn vraag is waarom klappert dan altijd alleen de warmwaterleiding en vrijwel nooit de koudwaterleiding? Komt dat omdat de warmwaterleiding een langere weg aflegt (naar de ketel) en de koudwaterleiding mogelijk een korter verloop heeft of..?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Nou, moet je hier maar eens komen luisteren :roll:

Bv. een toilet sluit het water erg abrupt af, waardoor er snel waterslag optreedt.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #3
Het is vaak eerder de koud als de warm waterleidingen die klapperen.
 

Handyman25

  • #4
Peter naar mijn eigen ervaringen is dat pertinent niet zo.

Loop een willekeurige woning binnen van 1900 tot 1970 en draai een warmwaterkraan eensklaps open. Wedden dattie klapt? Doe nu hetzelfde bij de kraan op koud en in veel gevallen hoor je dan niks (of minder).
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #5
Misschien omdat de koudwaterleiding meer aftakkingen heeft?

Ik dacht dat het alleen bij het snel dichtdraaien was, maar blijkbaar ook bij open...
 

Handyman25

  • #6
Ja IJkenhout ik merk het bij het opendraaien van een warme kraan in veel huizen (met name oudere huizen), maakt niet uit of het een mengkraan is of een ouderwetse. Was benieuwd waarom het (bij mij) altijd de warmwaterstand was.

Maar misschien is het toeval.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Bij de warmwater kraan is het meestal de inlaatcombinatie bij de ketel die de klap veroorzaakt.
Ik heb ooit als test de terugslagklep uit de inlaatcombinatie verwijderd en het geluid was meteen weg.
Dit is natuurlijk geen oplossing en ook alleen als test uitgevoerd.
De inlaatcombinatie werkt zonder de terugslagklep niet meer.
 

Handyman25

  • #8
Wat is er dan mis met de inlaatcombinatie waardoor het geluid ontstaat?

Heb thuis ook een losse inlaatcombinatie (dus niet in de ketel ingebouwd) maar er klappert niks hier ;)
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Met de inlaatcombinatie zal niets mis zijn.
Op het moment dat de kraan dicht gaat zal ook de keerklep in de inlaatcombinatie sluiten.
Daardoor ontstaat er een drukgolf die het lawaai veroorzaakt.
Ik verwacht dat alleen een slagdemper dit kan verhelpen, deze zou ik net achter de inlaatcombinatie plaatsen.
Geen idee of dit toegestaan is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
De drukgolf van het sluiten van de kraan zal een terugslagklep met een schok dichtgooien, dat doet de leidingen klapperen.

Overigens zit er nog een 2e terugslagklep in de watermeter, 2 kleppen achter elkaar geeft helemaal extra kans op feest.
 

Lexter

  • #11
Ik heb al een poos hetzelfde probleem.
Alleen bij het opendraaien van de warme (thermostaatkraan)in de badkamer.
In de keuken helemaal geen last, terwijl die ongeveer 2 meter van de andere verwijderd is. Ik draai hem soms heel langzaam open, om het enigszins af te remmen, en dat werkt goed. Hoe warmer het water hoe meer, en met enige regelmaat een tik in de waterleiding. Alle leidingen in de badkamer en ook de ketel zijn in 2012 compleet vervangen. Ik vermoed dat kalkvorming in de thermostaatkraan nog wel eens het probleem zou kunnen zijn...maar, hoe krijg je dat er nu uit.... :cry:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
Kraan eraf halen en een nacht in schoonmaakazijn leggen om de kalk te verwijderen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu