Manier van verwarmingen aansluiten

Gilze

  • #1
Situatie:
Ik heb in een aanbouw 2 verwarmingen hangen, die moet ik aan gaan sluiten op het bestaande systeem in de kruipruimte.



optie 1:
Koppel ik elke aanvoerleiding apart aan de hoofdaanvoerleiding, en hetzelfde voor de afvoer,

of

optie 2:
Knoop ik beide aanvoerleidingen aan elkaar, en vervolgens 1 naar de hoofdaanvoer, en hetzelfde voor de afvoer?

of maakt het niet uit?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Bij optie 1 kunnen beide radiatoren goed warm worden.
Bij optie 2 zou het kunnen dat de radiatoren slecht met de rst van de installatie meedraaien, ivm de weerstand die opgebouwd wordt in de gezamenlijk aanvoer en retour.

Ik zou voor optie 1 gaan.
 

Gilze

  • #3
Zoiets vermoedde ik al. Wou het alleen even bevestigd zien. Waarvoor dank!
 