Aardlekschakelaar vliegt er soms uit

Marcooooo

  • #1
Op zich niks bijzonders natuurlijk, maar het begint wel irritant te worden. Het zit namelijk zo:

De vorige bewoner van ons huis dacht dat hij handig was met elektra (...), maar in praktijk blijkt meer en meer het tegenovergestelde :roll: . De beste man heeft wat aan elkaar lopen prutsen met het hetgeen hij van zijn werkgever kon "lenen" en daarmee de beunhaas uitgehangen. Als je b.v. de schakelaars in de keuken loshaalt komen er 8 zwarte draden uit de muur. Heeeeeel praktisch. Dat is dus gelijk (na alles uitpluizen) vervangen.

Alleen het volgende probleem is wat lastiger... Nu heeft hij in de bijkeuken een stopcontact met schakelaar gemonteerd waarvan de schakelaar de volledige tuingroep in-/uitschakelt. Deze schakelaar/het stopcontact zitten op dezelfde aardlekschakelaar als de beneden- en bovenverdieping m.u.v. de keuken/inductie/oven enz. Als de stroom naar de tuin ingeschakeld is gaat na verloop van tijd de aardlek eruit. Dit kan na 10 seconden zijn, dit kan na 3 dagen zijn. Geen pijl op te trekken. Het maakt ook geen verschil of de groep belast wordt of niet. Ik heb al steeds stukken elektra afgekoppeld om te zien of het daar aan kon liggen, maar ik zit inmiddels al bijna aan de bron en nog altijd gaat de aardlek eruit. De bekabeling loopt onder de aanbouw de tuin in en ik zit inmiddels nagenoeg aan de bron met afsluiten van contactdozen.

Is het een optie om een aparte aardlek voor de schakelaar te zetten of zit hier een gevaar aan qua warmte o.i.d.?
Is er een methode om te meten waar de eventuele lekstroom zich bevindt?

We hebben voorlopig e.e.a. opgelost door met verlengsnoeren de stroom voor de vijverpomp en verlichting van de garage te halen, maar niettemin zou het fijn zijn als het opgelost kon worden.

Wat kan ik doen? Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken :D
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Met een isolatietester is een lek te meten, soms kan dat zelfs met een normale multimeter.

De storing die je beschrijft duid op vocht in de installatie.

Zitten er toevallig lasdozen onder de grond?
 

Marcooooo

  • #3
Ik heb een multimeter liggen. Er zitten 'bij mijn weten' geen lasdozen onder de grond. Dat kan ik helaas ook niet controleren want er is beton over het eerste stuk gestort en een aanbouw op gebouwd. Ik kan wel bij de kabel meten waar hij weer boven de grond komt. Hoe moet ik de multimeter dan gebruiken? De instelling die ik nu gebruik geeft geen waardes... mijn idee is overigens ook vocht...
 

Peter_H

  • #4
Spanning van groep halen.
Multimeter op weerstand zetten, hoogste waarde (bijv. 20 MOhm)
Meten tussen aarde en fase
Meten tussen aarde en nul
Meet je een waarde, dan heb je waarschijnlijk een isolatiefout.
Meet je niks (oneindige weerstand) dan is óf je isolatie in orde óf je meter kan het niet meten.
 

Marcooooo

  • #5
Sorry voor de late reactie. Beetje erg druk.

Maar dank je wel Peter_H, ik ga dit a.s. weekend gelijk proberen.

Stel dat ik een isolatiefout meet... dan begint de ellende nog maar net zeker? :roll:
 

Peter_H

  • #6
Als je niks (oneindige weerstand) meet dan is het nog vervelender, want dan zul je voor een isolatiemeter moeten zorgen.
Meet je wel wat, dan kan je opsporen waar de fout (ongeveer) zit.

Ik neem aan dat je alle lasdozen, verlichting en wcd hebt gecontroleerd op vocht.

De indeling in je groepenkast is verre van ideaal. Alles behalve keuken op dezelfde ALS, dan zit je compleet in het donker als er iets misgaat, dat heb je zelf nu wel gemerkt. Hier zou ik iets aan laten doen.

Succes
 