Alphonsus
- #1
Gegeven:
1) wandcontachtdoos geaard (220 Volt)
2) stekker geaard met wipschakelaar (aan/uit)
3) 10 meter kabel van rubber met 3 draden (blauw, bruin, geel). Kabel loopt voor tweederde ondergronds, de rest van de kabel bovengronds.
Situatie:
De rubberen electrisiteitskabel is aan een zijde correct verbonden met de geaarde stekker met wipschakelaar (stekker met wipschakelaar is nieuw). Zowel de blauwe als de bruine draad zijn aan de beide contactpennen in de stekker verbonden/geschroefd en de gele draad aan de massaaansluiting van de stekker.
Het andere uiteinde van de rubberen electrisiteitskabel is open, d.w.z. zowel de blauwe als de bruine als de gele inwendige draad zijn niet aangesloten. Alle drie de draden steken ongeveer 5 cm uit de hoofdkabel en zijn voor 1 cm gestript van hun isolatie. Alle drie de draden zijn voldoende van elkaar weggebogen om geen contact te maken.
Probleem:
Bij het aansluiten van de stekker met wipschakelaar in de wandcontactdoos gebeurt er in de uitstand niets.
Bij het inschakelen via de wipschakelaar slaat de aardlekschakelaar iedere keer uit.
Gecontroleerd:
1) de wipschakelaar werkt correct (beide inwendige contactpolen gaan open en dicht. Tussen beide contactpolen is er geen verbinding.
2) alle drie de draden zitten correct bevestigd in de schakelaar en maken onderling geen contact.
3)met een multimeter wordt de blauwe draad aan de zijde van de schakelaar en aan de open zijde van de kabel verbonden. Zoemtoon te horen, aldus verbinding. Op de bruine en de gele draad wordt geen zoemtoon gehoord.
4) op dezelfde wijze worden zowel de bruine als de gele draad gecontroleerd: zoemen bij gelijke kleurverbinding; niet zoemen bij ongelijke kleurverbindeng.
Conclusie??: geen kortsluiting tussen de drie draden onderling.
Nogmaals probleem: bij omzetten wipschakelaar slaat de aardlekschakelaar uit.
Volgende geprobeerd:
5) stekker met wipschakelaar vervangen door een gewone dieaderige stekker (zonder wip aan/uit dus).
Bij inbrengen van de stekker in de geaarde wandcontactdoos slaat de aardlekschakelaar uit.
Opmerking: de geaarde wandcontactdoos laat andere apparatuur (pompen, grasmaaier, etc. normaal functioneren).
Hier breekt nu mijn klomp en zit ik met de handen in het haar.
Uiteraard zijn alle draadverbinden wel drie keer gecontroleerd op vastzitten aan de contactschroeven en is eveneens wel drie keer gecontroleerd dat er geen interne niet gewenste verbindingen zijn tussen de aansluitpunten. De draadeinden vertonen geen breuk of andere vorm van beschadigingen.
Wie kan mij hier helpen en zo iets eenvoudigs (naar het lijkt) op te lossen.
Alphonsus
1) wandcontachtdoos geaard (220 Volt)
2) stekker geaard met wipschakelaar (aan/uit)
3) 10 meter kabel van rubber met 3 draden (blauw, bruin, geel). Kabel loopt voor tweederde ondergronds, de rest van de kabel bovengronds.
Situatie:
De rubberen electrisiteitskabel is aan een zijde correct verbonden met de geaarde stekker met wipschakelaar (stekker met wipschakelaar is nieuw). Zowel de blauwe als de bruine draad zijn aan de beide contactpennen in de stekker verbonden/geschroefd en de gele draad aan de massaaansluiting van de stekker.
Het andere uiteinde van de rubberen electrisiteitskabel is open, d.w.z. zowel de blauwe als de bruine als de gele inwendige draad zijn niet aangesloten. Alle drie de draden steken ongeveer 5 cm uit de hoofdkabel en zijn voor 1 cm gestript van hun isolatie. Alle drie de draden zijn voldoende van elkaar weggebogen om geen contact te maken.
Probleem:
Bij het aansluiten van de stekker met wipschakelaar in de wandcontactdoos gebeurt er in de uitstand niets.
Bij het inschakelen via de wipschakelaar slaat de aardlekschakelaar iedere keer uit.
Gecontroleerd:
1) de wipschakelaar werkt correct (beide inwendige contactpolen gaan open en dicht. Tussen beide contactpolen is er geen verbinding.
2) alle drie de draden zitten correct bevestigd in de schakelaar en maken onderling geen contact.
3)met een multimeter wordt de blauwe draad aan de zijde van de schakelaar en aan de open zijde van de kabel verbonden. Zoemtoon te horen, aldus verbinding. Op de bruine en de gele draad wordt geen zoemtoon gehoord.
4) op dezelfde wijze worden zowel de bruine als de gele draad gecontroleerd: zoemen bij gelijke kleurverbinding; niet zoemen bij ongelijke kleurverbindeng.
Conclusie??: geen kortsluiting tussen de drie draden onderling.
Nogmaals probleem: bij omzetten wipschakelaar slaat de aardlekschakelaar uit.
Volgende geprobeerd:
5) stekker met wipschakelaar vervangen door een gewone dieaderige stekker (zonder wip aan/uit dus).
Bij inbrengen van de stekker in de geaarde wandcontactdoos slaat de aardlekschakelaar uit.
Opmerking: de geaarde wandcontactdoos laat andere apparatuur (pompen, grasmaaier, etc. normaal functioneren).
Hier breekt nu mijn klomp en zit ik met de handen in het haar.
Uiteraard zijn alle draadverbinden wel drie keer gecontroleerd op vastzitten aan de contactschroeven en is eveneens wel drie keer gecontroleerd dat er geen interne niet gewenste verbindingen zijn tussen de aansluitpunten. De draadeinden vertonen geen breuk of andere vorm van beschadigingen.
Wie kan mij hier helpen en zo iets eenvoudigs (naar het lijkt) op te lossen.
Alphonsus