Radiator bijplaatsen

Kaneelschep

  • #1
Hoihoi.

Ik wil een radiator bijplaatsen en 1 vervangen voor een design radiator.
De ketel zit op zolder.
Eerste verdieping zitten 4 radiatoren.
begane grond nog eens 6 plus het vulpunt en meter Op de laagste en verste radiator.
Nieuwe komt op begane grond. vervanger op eerste verdieping.

Na inlezen heb ik begrepen dat je alle radiatoren open zet. de ketel afzet dmv stekker. Even wacht tot alles afgekoeld is. vulslang aan het vulpunt hangen. vulpunt openen. dit water in het riool mag.
ontluchtingen op alle radiatoren en ketel openen.
Als alles leeg is radiatoren vervangen.

Vullen volle vulslang aan de kraan en vulpunt.
En langzaam vullen tot op ongeveer 2 bar.

Maar daar is de vraag.
Hoe zit het me. De ontluchtingskraantjes?
Allemaal dicht behalve die op de ketel?
Tot het er daar uit komt? Of tot het systeem op druk is.
En drukvat gewoob dicht laten?

Bedankt!
 

Kaneelschep

  • #2
Niemand? :)
Het aankoppelen van nieuwe radiatoren en pijpen leggen etc is allemaal niet nieuw voor me.
Het enige wat ik niet weet is hoe het systeem weer te vulllen.
Op internet vindt je bakken info over bijvullen.
Maar niet over vullen als het systeem helemaal leeg is.
En al helemaal niet in mijn geval als ze zo lui zijn geweest dat er geen kraan op zolderbij de ketel is. Maar dat ik helemaal beneden via een radiator moet vullen met een niet zelf ontluchtende ketel.
Misschien ook een goed idee voor een sticky Trouwens??
;)

Bedankt!
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Met vullen altijd alle ontluchtkraantjes dicht, vaak doe ik
dan even stoppen bij 1.0bar, ontluchten, en weer verder
vullen.
Daarna alles van onder naar bovenverdieping ontluchten, weer
indien nodig navullen, dan pas de stekker er weer in
 

Kaneelschep

  • #4
Super! Dat is duidelijk.
 

Kaneelschep

  • #5
Het is uiteindelijk prima gelukt. Ging met deze informatie heel erg makkelijk.
Heb hem in drie keer gevuld en steeds overal van beneden naar boven ontlucht.
na een week toen hij een paar keer goed warm geweest was nog een keer. Maar kwam amper meer lucht uit.
bij 1 koppeling maar een klein lekje, verder prima.
Top!
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #6
Snap alleen niet waarom de vulslang eerst gevuld moet worden.
De installatie is al helemaal leeg, dus dat beetje lucht uit de slang kan er ook wel weer bij. :cool:
Groeten b
 

Kaneelschep

  • #7
Dat denk je, maar dat is best een hoop lucht in een slang van 5 meter..
Ook is de hele installatie niet echt helemaal leeg. ondanks dat alles helemaal beneden bij de vulplek open stond, kreeg ik nog op meerdere plekken waar ik een andere koppeling moest plaatsen voor de buizen naar de wc toe, water op mn hoofd.
Daarbij is de slang even van te voren vullen heel erg makkelijk. dus waarom niet..
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu