Functie kunststof wapeningsnet dekvloer

Relikwie

  • #1
Beste, ik heb vraagtekens over een uitvoering van een dekvloer boven op verwarmingsleidingen. Dikte boven de leiding kwam op 4cm, maar de leggers adviseerde mij het wapeningsnet over de leidingen te leggen omdat er niet voldoende op de buis kwam en dit dan geen effect zou hebben.

Is dit ook zo of had het net 1cm onder de dekvloer moeten zitten?



titel aangepast - mod
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
4 cm is krap maar voldoende in mijn Ogen.
Ik heb zelf ook 4-6 cm liggen.

Voordeel
Je hebt een ontzettend snel opgewarmde vloer.

Nadeel
Minder buffer.

Dat er een net overheen moet.
Ik heb er nog nooit van gehoord.

Tip

Zorg dat er minimaal 5 bar op de slangen staat als je de vloer gaat storten.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #3
Heb ik ook nog nooit van gehoord wapeningsnet op de slangen?

Wel emulsie door de vloer doen om de rek op te vangen en krimpscheuren in de vloer tegen te gaan.

Zou wel nog ff wat isolatie om de afvoer en de waterleiding zetten, scheelt weer wat hakwerk later met aansluiten. van water en afvoer.

John
 

Relikwie

  • #4
Dat net zou krimpscheuren moeten opvangen in de bovenste laag. Normaal komt dit denk ik 1cm onder de dekvloer.
Na goed, waarschijnlijk overkill van mijn kant.

Men gebruikt ook weleens fijnmazige draadtaalnetten boven op de slangen.

Ik heb tijdens het storten maar 2 bar druk op de leidingen gehad, maar een week na storten is dit nog steeds intact.
 