Remeha Quinta 65 ventilator probleem

747driver

  • #1
Remeha Quinta 65 2001
Sinds kort hebben we het probleem dat de ventilator het niet doet bij warmtevraag.

Wanneer ie van de netspanning wordt afgehaald en de voorste stekker van de ventilator wordt losgekoppeld gaat de ventilator bij het wederom aansluiten van de netspanning op volle kracht draaien.
Wanneer deze stekker weer is terug geplaatst en de netspanning wordt aangesloten gaat de ventilator even aan en dan uit.
Meestal gaat het toerental dan heel snel en kort omhoog en een stuk langzamer terug naar 0.
Soms gaat ie een stuk sneller terug naar 0.

Indien er warmtevraag is gaat ie naar code 5 (Wachtstand; de ventilator gaat draaien en het toestel wacht tot het juiste toerental is bereikt) en blijft daar steken.
Het code venster en het andere venster gaan uiteindelijk om de beurt knipperen.
Remeha zegt dat het de ventilator is.
Ik ben bang dat het de aansturing van de ventilator is, de brander automaat dus.
Wat denken jullie?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #2
Fabrikant zegt ventilator, jij denkt het beter te weten?
Wat wil je, kan allebei zijn maar is meestal de ventilator. Dus ga je eigen idee of volg advies fabrikant.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
9 van de 10 keer de ventilator.
 

747driver

  • #4
Wilibald schreef:
Fabrikant zegt ventilator, jij denkt het beter te weten?
Wat wil je, kan allebei zijn maar is meestal de ventilator. Dus ga je eigen idee of volg advies fabrikant.
Neen, ik denk niet dat ik het beter weet, nooit gezegd.
En anders had ik de vraag ook niet aan jullie voorgelegd.
Obelix2 schreef:
9 van de 10 keer de ventilator.
Ok, die is besteld en komt morgen hopelijk binnen.
Bedankt!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Heb je de correcte besteld. Voor de 65 kw?
 

747driver

  • #6
Jawel, de Remeha quinta ventilator 45-65 S59167
Weet jij misschien hoe zo'n ventilator werkt?
Er gaan 4 draden naar de automaat.
Kan me voorstellen dat 2 daarvan voor het PWM signaal zijn om het toerental te regelen en die andere 2 een terugkoppeling van het toerental.
 

747driver

  • #7
Nieuwe ventilator geplaatst en de ketel doet het momenteel weer als vanouds.
Obelix2, ik ben gelukkig 1 van die 9 ;)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu