Geveldoorvoer badkamerventilatie op afschot?

Vick

  • #1
Beste ervaringsdeskundigen,

Ik ben bezig mijn badkamer te verbouwen.
Ik wil ook een ventilator plaatsen. In het plafond, met afvoer naar het dak zou eigenlijk mijn voorkeur hebben maar is te bewerkelijk ivm asbesthoudend dakbeschot.

Dus komt deze tegen de buitenwand net onder het plafond, met een afvoer (150 mm) direct naar de buitengevel. De muur (binnenmuur+luchtspouw+steens) is in totaal zo'n 40 cm dik.

Moet ik nog rekening houden met condens/vocht in de buis, en aan een afschot denken? Het is eigenlijk kiezen of ik dit langs de binnen- of buitenmuur wil laten "druipen".

Onder de ventilator is ook nog een klein raampje.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Een afschot naar buiten maken van ongeveer 5 mm.
 

Vick

  • #3
Dat is duidelijk!
Bedankt.
 

Wesley015

  • #4
Wat voor type ventilator ga je plaatsen als ik vragen mag. Een normale badkamer wandventilator heeft doorgaans een diameter van 125mm en dan volstaat een uitsparing van 130mm.
Ga je een 125mm ventilator in een uitsparing van 150mm plaatsen dan dien je onnodig veel ruimte op te vullen.
 

Vick

  • #5
Het is een ventilator van 150mm met flinke capaciteit.
De badkamer wordt redelijk groot, ongeveer 30m3, en we hebben er eerder vochtproblemen gehad.
 