Rioollucht bij dubbele waskommen

Cdekkers

  • #1
In de badkamer van mijn nieuwgebouwde huis heb ik zelf twee waskommem geplaatst op een meubeltje. Beide kommen zijn met een eigen syfon via een T-stuk aangesloten op een afvoer van 40 mm die in de muur uitkomt. Deze afvoer en het hele rioolsysteem is aangelegd door een loodgietersbedrijf tijdens de bouw. De syfons hangen niet direct onder de waskommen maar tegen de achterwand van het meubeltje i.v.m. de laden die in het meubel zitten.
Als ik nu water laat stromen in de waskom, ruik ik door de overloop-opening een rioollucht. Als er geen water loopt, dan ruik ik niets. Dit geld voor beide kommen.
Ik kan dit niet verklaren, laat staan dat ik weet wat ik er aan moet doen. Wie helpt?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Maak er even een foto van je situatie zegt soms meer dan 1000 woorden.
 

Standby

  • #3
Lijkt er haast op dat de beluchting niet of niet naar wens werkt.

In somige gevallen moet er een beluchter geplaatst worden in de afvoer van de wastafel ter voorkoming van dat als de wastafel leeg loopt hij niet zijn lucht via de overloop haalt maar via de beluchter.

Als een afvoer erg borrelt bij leeg lopen lijkt het op een beluchtings probleem. De afvoer moet natuurlijk wel goed lopen anders borrelt hij ook.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
Daarom vraag ik om een foto van de situatie want afvoer kan ook verkeerd aan gesloten zijn.

En via een foto kan je beter advies geven hoe je het moet oplossen.
 

Cdekkers

  • #5
Beste Mensen, Alvast bedankt voor het meedenken. Vanavond maak ik er een foto van. Eerder heb ik nog geen tijd gehad.
 

Martien 59

  • #6
Water weg laten lopen en in de zelfde afvoer het riool ruiken das het zelfde als het in moscou blixemt inamsterdam donderd
 

Cdekkers

  • #7
Bij deze enkele foto's. Foto 1 van de rechter bak en foto 2 van de linker.

 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
In de buizen van de afvoer staat riool lucht tot boven op de stanksloten. Nu ga je een gootsteen laten leeglopen een deel van het water loopt rechtdoor naar het andere stankslot en de lucht van het riool wordt door het slot geperst. Denk ik. :wink:
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Dacht ik al je hebt een t-stuk er in zitten en deze zit niet goed en leiding loopt niet goed.

iedere sifon had een aparte riool aan sluiting moeten hebben

Nu laat je 1 sifon leeg lopen dat loopt eerst richting andere sifon en daarna trekt hij de andere sifon weer leeg

Zit er wel een stankafsluiting in de sifon draai die sifon er eens onder uit en bekijk als er ook een pijpje in zit in die sifon.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #10
Valt me nog iets op, dat volgens mij niet klopt.
De witte kunststof PP buis, zit in de grijze pvc gelijmd, bij zowel het T-stuk als bij de aansluiting in de muur.
Dat zal niet lang goed gaan, en een lekkage gaan vormen.
Want het is volgens mij geen witte PVC wat gebruikt is.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Zie evt ook eens hier hebben eigenlijk het zelfde probleem dit is een wastafel met een was machine op een verkeerd geplaatste T-stuk

 

Cdekkers

  • #12
OK, bedankt voor de reacties. Maar hoe ga ik dit oplossen? Feit blijft dat er maar één afvoerpijp uit de muur komt. De sifons zijn wel degelijk van een stankafsluiter voorzien, anders zou het ook stinken als er geen water loopt. Het was mij overigens ook niet bekend dat je de witte buizen niet kunt verlijmen met grijze.
Is het een oplossing om beide kommen op één sifon te zetten?
 

Standby

  • #13
Kan zijn dat als er een beluchter tussen het T stuk en de muur geplaatst wordt het probleem misschien over is.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #14
Nee, dan is het niet over die t-stuk zit totaal verkeerd.
-------------------------------------------------------------
Heb even een tekening gemaakt hoe je het aan kunt sluiten.
Leiding kort afzagen bij de muur en daar een sok op plaatsen zodat je die haaks bochten er uit krijgt dat is ook een slechte doorstroming.



je kunt in plaats van eindstuk ook een bocht 90 graden in doen met spie eind en daar boven op een beluchter.
 

Cdekkers

  • #15
Beste Henk 253,
Zoals je op de foto's kunt zien, heb ik de sifons tegen de muur geplaatst i.v.m. de ruimte die de laden innemen. In jouw tekening komt e.e.a. weer een heel eind naar voren. het zal niet meevallen om het zo te maken. Ik weet inmiddels dat er ook extra platte sifons in de handel zijn. Misschien is dat een optie. Ik heb in ieder geval voldoende advies om de kerstvakantie nuttig door te komen.
Wat mij betreft mag dit item worden gesloten. Prettige Feestdagen allemaal.
 