Hallo.
Ik wiil een staande toiletpot aansluiten op een inbouwreservoir. Heb de duofix gekocht en een sphinx toiletpot. Volgens de verkoper moest dit passen. Blijkt na inbouw van het reservoir dat de spoelbuis 3,5 cm te laag is, en er dus een verhoging moet plaatsvinden. Afvoer is wel op de goede hoogte. Ik heb wel spoelbuizen gevonden die 2,5 cm verhogen, maar niet die 3,5 cm verhogen. Is er een flexibele oplossing hiervoor?

Eef
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dan kort je de buis toch in of hang je het reservoir hoger?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3
staande toiletpot aansluiten op een inbouwreservoir
kan je hier even een foto van maken.

want waarom een staande wc plaatsen op een inbouwreservoir want dat past nooit.
 

Techno tim

  • #4
@ henk253 het past wel als je de aanvoerpijp van het inbouwframe op zelfde hoogte zet als je staande toiletpot zet en de afvoerbuis niet aansluit en gebruikt.
Maar waarom dat weet ik niet een vrijhangende pot zijn niet zo duur.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #5
Oke, als 1 punt wel past maar alle 2 punten niet.

Maar @Dorieef zal wel een reden hebben dus wachten we even af waarom.
 

Dorieef

  • #6
Ik heb een houtskeletbouwwoning, wilde dus geen hangend toilet want dat houden de (gips)wanden niet. Staande pot was erg mooi, verkoper zei dat het zou passen. Inmiddels ingebouwd en getegeld, kan niet meer versteld worden zonder de boel te slopen. Heb ReleveleR gezien op internet, verloop tot 7 cm omhoog, denk dus dat een flexibele pijp een oplossing kan zijn. Is echter moeilijk te vinden. Toiletverhoger tot 2,5 cm is wel standaard te koop, maar is te weinig. Spoelbuis is 45 mm, dus ik ben op zoek naar een alternatief, want ik heb geen zin de wand weer te slopen.
 

Dorieef

  • #7
Afvoer past wel, spoelbuis niet.
 

Techno tim

  • #8
Begin het denk ik wat meer te snappen, wc pot is met achteruitgang.

Maar zet even een foto hier.

Henk is erg vindingrijk en kundig op dat gebied.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Daarom zei ik ook maak even een foto van je pot en inbouwreservoir

met evt maten misschien krijgen we meer ideeën.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #10


Als je nu naar een loodgieters bedrijf gaat en je informeerd als hun ook een PE lasspiegel hebben dan kunnen ze evt van buis 45mm een sprong maken in de maat die je nodig hebt.
 

Dorieef

  • #11
Het betreft een duofix van geberit en een sfinx 390/350 back to the wal. De wateringang van de pot zit zo'n 3,5 cm hoger dan de wateruitlaat van het reservoir. De afvoer zit wel op de goede hoogte (17,5 cm) in het reservoir is geen mogelijkheid deze apart in te stellen. Het zit ook al helemaal ingebouwd en getegeld. Ik sloop de boel liever niet, dat begrijpen jullie wel. De verkoper heeft als oplossing tegels eraf, valpijp reservoir verhogen door een andere stuk er in te smelten. De verkoper heeft natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Hij heeft bij de verkoop gezegd dat een en ander zou passen. Ik ben daarvan uitgegaan, heb het niet nagemeten.
Ik ga de loodgieter bellen. bedankt alvast voor de tips.
vr.gr

Eef
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #12
Kijk meten is weten.
Zeker met een inbouwreservoir is dat belangrijk, dat de goede hoogte wordt aangehouden.
Om nu de verkoper de schuld te geven, omdat u het zelf niet nagemeten hebt, vind ik ook niet kloppen.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #13
Peter schreef:
Om nu de verkoper de schuld te geven, omdat u het zelf niet nagemeten hebt, vind ik ook niet kloppen.
tuurlijk ligt de schuld bij de verkoper, daar heeft de topic starter een een duofix gekocht en een sphinx pot. hij heeft dus aan de verkoper gevraagd of het een en ander op elkaar zou passen, en die heeft dat dus beaamd.
je moet toch echt als d.h.z-er wel op een verkoper af kunnen gaan.

groeten b
 

Dorieef

  • #14
Probleem opgelost door van pvc met twee 45 graden hoekstukken (44 mm buitenmaat) een verspringbuisje te maken en dat aangesloten.Spoelt goed, geen problemen meer. Iedereen bedankt voor zijn adviezen.

vr gr

dorieef
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #15
:prima: