Spiksplinternieuwe sanibroyeur voert niet af

Jetrouve

  • #1
We hebben gisteren een spiksplinternieuw sanibroyeur hangtoilet geinstalleerd op zolder.
Alles lijkt te werken:
Als je op de spoelknop drukt komt er water, de vermaler slaat aan, er wordt druk opgebouwd om de boel door de afvoer te stuwen, en helaas houdt het daar op.
De pot blijft dus vol water staan, en de pomp/ vermaler blijft maar werken, maar er wordt nog geen druppel water afgevoerd.
Stroom er dus maar af om te voorkomen dat de boel doorbrandt of zoiets.

Hoe zou dit kunnen komen?

De sanibroyeur is volgens de handleiding gemonteerd/ aangesloten.
De afvoer van de sanibroyeur sluit aan op een 32 mm buis die loodrecht zo'n cm of 25 omhoog gaat, daarna volgen 3 45graden bochten (40 mm buis), een stukje van zo'n 5 cm (40 mm buis) en nog een 45 graden bocht om vervolgens loodrecht naar beneden aan te sluiten op de aansluiting waar tot vorige week de wasmachine op zat.

Zou er misschien een beluchter op het hoogste punt in de bocht moeten?
Andere ideeën?
Ik hoor het graag.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Plaats even een foto van het geheel en welke type heb je dan.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #3
Keerklep verkeerd om?

groeten b
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4


zo zit het dus het lucht wil zo ook niet weg.

die wasmachine aan sluiting zit daar nog een sifon onder.

kan je hem niet lager aan sluiten
 

Jetrouve

  • #5


Bedankt voor de snelle reacties.
Hierbij de foto van de bocht.
De pijp die omhoog steekt aan de linkerkant is de originele wasmachine aansluiting.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Dan denk ik dat onder aan nog een sifon zit.

Het lucht wil niet weg omdat je die sifon daar zit deze moet er uit.

Maar waarom zo aan gesloten kon dat niet direct over zij.

zoals in de handleidingen staat.
 

Jetrouve

  • #7
Ik denk niet dat onderaan een sifon zit.
Die zat namelijk eerst wel op de wasmachine aansluiting, maar we hebben de pijp afgezaagd zodat het deel met de sifon weggevallen is.
Of er zou onder de vloer nog een sifon moeten zitten, maar daar kunnen we niet bijkomen zonder de hele badkamer open te breken.
Wat zouden we kunnen doen aan die 'onzichtbare' sifon?

@Boudewijn wat betreft die keerklep, die kan haast niet verkeerd omzitten want die hoort standaard bij de sanibroyeur, er staat een grote pijl op die volgens de handleiding naar boven hoort te wijzen.
Maar misschien zit die klep vast?
Of zou er verderop in het systeem nog een keerklep moeten?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Zoal ik al eerder vroeg welke type is dit.

er zit geen onzichtbare sifon als je de wasmachine sifon verwijderd hebt.

maar die aan sluiting zoals je gemaakt hebt kan niet hoor
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Zie 7F

AANSLUITING VAN HET FONTEINTJE
1 - Sluit de fonteinafvoer aan met Pvc-buis
Ø 32 mm of 40 mm.
2 - Naar gelang de plaats van het apparaat
voert u het uiteinde van de buis door de
linker- of rechteropening van de
draagconstructie.
3 - LET OP: het uiteinde van de buis moet
een doorsnee hebben van 40 mm en
door klemmen op zijn plaats worden gehouden

zo staat het namelijk in je gebruiksaanwijzing
 

Jetrouve

  • #10
Sorry, overheen gelezen.
Maar het is inderdaad de compact star.

In welk opzicht kan deze aansluiting niet?
Wat moet er anders?
Er staat in de handleiding wel dat de afvoer naar boven geleid moet worden door de constructie, en dat is ook gebeurd.
Over hoe hij weer naar beneden geleid moet worden heb ik niets gelezen, maar misschien heb ik ergens overheen gelezen?

Oh, ik zie dat ik je laatste post gemist heb, die ga ik nu eerst even lezen.
 

Jetrouve

  • #11
Punt 7F gaat over de afvoer van het fonteintje.
Die heb ik er niet op aangesloten, dus die is afgedopt gebleven.
Had dat niet gemoeten?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #12
:oops: ik had de verkeerde gekopierd

7e AANSLUITING VAN DE AFVOER
1 - Voor de afvoer moet worden gewerkt
met Pvc-buis Ø 32 mm.
2 - Leid het uiteinde van de buis door
het bovenste gedeelte van de
draagconstructie.
3 - LET OP: het uiteinde van de buis
Ø 32 mm moet op zijn plaats worden
gehouden door klemmen.
4 - Plaats op het hoogste punt in de afvoer
een beluchter
, of maak de horizontale
afvoer van een grotere diameter.

heb je het probleem ook al door besproken met sanibroyeur
 

Jetrouve

  • #13
Ah, oke, ik was al bang dat we volledig langs elkaar heen aan het praten waren :).

Er wordt ook gesproken over een grotere diameter, en ik ben er vanuit gegaan dat van 32 naar 40 wel genoeg zou zijn.
Maar ik nu ik je stukje handleiding nog eens doorlees zie ik dat het HORIZONTALE deel een grotere diameter moet hebben, en de overgang van 32 naar 40 wordt gemaakt door het eerste 45graden stukje.
En zou dat verschil sowieso wel groot genoeg zijn?

Hoe dan ook, klinkt alsof ik beter het zekere voor het onzekere kan nemen en voor de beluchter moet gaan.
Verkopen ze die dingen gewoon standaard bij de bouwmarkt :oops: ?
 

Jetrouve

  • #14
En oh ja, bij sanibroyeur dachten ze dat de afvoer verstopt zou zitten, maar dat lijkt me sterk aangezien die afvoer tot vorige week altijd in gebruik is geweest door een wasmachine, zonder enig probleem.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #15
Er kan natuurlijk rommel in gekomen zijn.

maar had je hun ook een mail gestuurd hoe je het aan had gesloten want dat zien wij wel.

al hun afvoer tekeningen zie je op voeren 1m en 1% afschot 10 of 20 meter



maar niet zo als jij hebt gemaakt jou afschot is direct 45graden en nog een keer 45graden.

Kan je geen verdere aan sluiting gebruiken?

beter was dat wc bv in een andere hoek stond en vervolgens de leiding rustige afloop naar je wasmachine aan sluiting ging.
 

Jetrouve

  • #16
Nee, dat zal ik inderdaad nog een keer doen.
Het lastige van de tekeningen van de sanibroyeur vind ik dat ze altijd uitgaan van de situatie waarbij er 'omhoog en ver opzij' gepompt moet worden.
Terwijl op een zolder niet het overbruggen van een afstand de reden is om een sanibroyeur te nemen, maar het ontbreken van een brede afvoer waardoor vermaling noodzakelijk is.
Gevolg is dat je op hun tekeningen nooit ziet hoe je hem aan moet sluiten als je wilt dat het ding omlaag afvoert in plaats van omhoog.

Eigenlijk wilde ik de broyeur in een andere hoek plaatsen, maar dit leek juist een betere plek ivm de locatie van de afvoer, die je dan meteen weggewerkt hebt...
Achteraf niet zo handig misschien :-s.

Maar bedankt voor alle hulp!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #17
Anders stuur je een bericht naar hun toe en evt foto of snelkoppeling

naar klanten service

klik hier

succes
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #18
Nog even terug te komen over de beluchter die zijn te verkrijgen bij bouw markt.

ik weet niet als het helpt maar je kan buis nog verder om hoog laten lopen en boven in een beluchter te zetten, dan valt het water naar beneden zodat het beter gaat hevelen.



 

Jetrouve

  • #19
Oke, dat gaan we nog proberen dan.
Ik hoop binnenkort terug te kunnen koppelen hoe het afgelopen is.
 

Jetrouve

  • #20
Oke, hij werkt :-).
Volgens sanibroyeur was een beluchter niet echt nodig omdat deze ook al in de installatie zit.
Bleef de terugslagklep nog over.
En inderdaad, deze was niet helemaal goed gemonteerd afgeleverd. Daardoor sloeg het klepje tegen een verbindende buis aan, en kon het dus niet open.
Boel opnieuw gemonteerd, en nu werkt het.
Bedankt voor het meedenken!
 
Status