Afvoer stroomt niet door.

Jeroenmin

  • #1
Hallo,

Wij hebben onlangs een huis gekocht. Tijdens de werkzaamheden zijn we erachter gekomen dat de afvoer van het water niet optimaal doorloopt bij grote hoeveelheden water.

In eerste instantie hebben wij hier zelfs lekkage door gehad, omdat de afvoer onder de gootsteen met een rubber verloopstukje was gekoppeld. Het water stroomde hierlangs heen. Dit probleem heb ik ondertussen opgelost met een pvc verloopstuk, en deze dichtgelijmt. Maar dat lost alleen het probleem van lekkage op, niet de afvoer.

Toen ik onder het huis ben gekropen is mij duidelijk geworden wat het probleem zou kunnen zijn. Wat misschien niet duidelijk is op de foto's, maar de bruine afvoerbuis, die naar het riool loopt, loopt een stukje omhoog, de hoek is nu minder dan 90 graden. De afvoer vanuit de keuken heeft nu een hoek van ongeveer 120 graden. (grove schatting)


De afvoer van boven is een centimeter of 6 verschoven. Bij nummer 1 kan je dat zien. In onderstaande foto zie je daar een close up van.
Bij nummer 2 zie je de beugel die los is. Ik heb de bout uit de beugel gehaald, het moertje ervan lag op de grond, doorgeroest.



Nu is mijn vraag, hoe kan ik dit het beste oplossen. Want ik denk niet dat ik de buis ooit nog omhoog kan schuiven (dit heb ik niet geprobeerd).

Misschien een stomme vraag, maar de bochten die erin gemaakt zijn, is dit om de snelheid uit het water te halen?

Ik hoop dat iemand ons kan helpen.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Bij 1 is het naar beneden gezakt, dus zit er beweging in en dus zou het ook weer omhoog moeten kunnen.

Ik zou het als volgt proberen.
Stoeptegel o.i.d. onder het uiteinde van de bruine buis en een schaarkrik met een blok of plankje er bovenop onder de buis zetten.
Krik omhoog tot hij een beetje op spanning tegen de buis komt (kalm aan). Dan bij 1 er tegen drukken en kloppen tot de buis er weer een beetje inschuift. En zo verder tot de originele positie is bereikt.
Mocht de horizontale buis er makkelijk inschuiven dan weer even laten zakken, buis schoonmaken, pvc lijm erom en dan snel in elkaar drukken en op zijn plaats houden dmv de krik of een steun.
Dan de buis weer goed opbeugelen en het afschot controleren.

Die 45 graden bochten dienen juist om de snelheid er een beetje in te houden. Een 90 graden bocht remt veel meer af.
 

Aks

  • #3
De onderste twee 45 graden bochten zijn prefap gemaakt
en later wordt de wc aan gesloten met twee 45 graden bochten
van daar 4 bochten

heeft niets met snelheid van het water te maken.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
Het beste wat je ken doen is dat gehele gebakje er tussen weg halen.



je maakt een nieuwe t-stuk voor waar nu de beugel zit en sluit daar de keuken op aan.

daarna sluit je met bochten je wc aan evt kan je2 45 graden bochten in elkander zetten of een 90graden stroming bocht gebruiken.

Bij 1 staat een sok afgebeeld die moet er af en daar komt een nieuwe sok op evt met manchet verbinding zodat je gemakkelijke kunt werken onder de vloer.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Houd er wel rekening mee dat die buis vol zit met troep.
 

Jeroenmin

  • #6
Bedankt voor de vele reacties.

Ik was vergeten te melden dat de buis in kwestie uit de badkamer komt. Hierin staat een wc een ligbad en een wastafel.

Ik denk dat ik eerst voor de "makkelijke" oplossing ga, en dat is met een krik proberen het omhoog te drukken, dit hebben we wel geprobeerd, maar we waren bang dat we de boel stuk zouden drukken.

Als dat niet werkt ga ik proberen het stuk er tussen uit te halen. Zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden met het doorzagen van de buis? behalve de fijne inhoud.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
Omhoog krikken lukt je niet alles is gelijmd dat gaat knappen,
en dan moet je net zien gaat het knappen net daar waar je niet bij kunt komen.

op het forum staan genoeg dingen hoe je een sok kunt verwijderen of een stuk buis uit een verbinding moet halen.
 

Jeroenmin

  • #8
Ik was ook al verder aan het kijken op het forum. Ik las net dat je per strekkende meter 1 cm afschot moet hebben. En nu is dat (door de verzakking) bijna 10cm op 2 meter.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Die leiding is niet verzakt is gewoon verkeerd aan gesloten.

Want dat stuk buis wat in de mof zit is ongeveer 6-7cm dus geen 10 cm

beter waterpas of er net door heen
 