2e wc VERplaatsen

Chrisis

  • #1
Hoi,

Ik wil de bestaande wc (bovenverdieping) van de badkamer naar een naastgelegen ruimte verplaatsen.
Deze wc is aangesloten met (en op) een 110 pijp die zich onder het (bestaande) bad bevindt.

omdat de nieuwe locatie voor de wc haaks op de bestaande locatie staat,

Nu moet ik dus op de een of andere manier de 110 buis (die naar de te verwijderen wc-plaats loopt) los zien te krijgen en een haakse bocht maken naar de nieuwe locatie van de wc.

Ik vraag me af of dit geen problemen geeft, aangezien voordat deze buis aansluit op de standleiding, de afvoer van het bad op een nog horizontaal verlopend stuk 110 buis zit...

heeft iemand tips?

(en snapt een ieder het nog?
hieronder een primitief schema omdat ik niet weet hoe ik een tekening kan plaatsen (O = standleiding))

..................Bad..............................
.....................I...............................
.....................I...............................
oude wc=====O............................
..................*..................................
..................*..................................
............nieuwe wc...........................
 

Xr8

  • #2
Pvc kun je losmaken door het te verwarmen met een brander of fohn. Niet te heet maken.

Succes.
 

Chrisis

  • #3
Kijk! dáár kom ik al een heel stuk verder mee!!

dank!

denk je dat het een probleem vormt om op het bestaande stuk een horizontaal 'kniestuk' te monteren om de haakse bocht te kunnen maken?

op dit kniestuk moet vervolgens 1,5 buis gemonteerd worden, waarna -wederom onder een hoek- de wc aangesloten kan worden?


....................O.............................
BAD>>>>>>*.............................
....................***********............
......................................*...........
..............................nieuwe WC.....
 

Chrisis

  • #4
Op de foto is te zien hoe de bestaande afvoer van de wc (die verplaatst moet worden) aansluit op een buis waarop de afvoer van het bad aangesloten is, helemaal achterin (slecht te zien) is het kniestuk te zien waar de buis verticaal gaat (de standleiding)
 

Chrisis

  • #5
 

Xr8

  • #6
Zo te zien is de 110mm verbinding een met manchet, deze zit als het goed is niet verlijmd, je zou dat de buis uit het t stuk moeten kunnen krijgen. Als het manchet al jaren zo gezeten heeft dat zou ik het t stuk wel vernieuwen als je eea los haalt, om lekkages te voorkomen.

Succes.
 

Chrisis

  • #7
En de route die ik wil afleggen met mijn nieuwe afvoer... levert dat nog (doorspoeling/verstoppings-) problemen op denk je?
 

Chrisis

  • #8
Is er nog iemand die iets zinnigs durft te zeggen over de route die ik de afvoer van de wc (na verplaatsing) wil laten afleggen...?

de aansluiting komt nu haaks op de richting van het manchet zoals dat op de foto te zien is, als je naar de foto kijkt, haaks naar rechts, dan ongeveer 2 meter verderop weer haaks in de richting van het manchet (de wc kan alleen in die richting geplaatst worden)... 2x haaks dus

wordt dit wat, of staat dat garant voor verstoppingen?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #9
Geen haakse bochten gebruiken, voor de liggende leiding van de wc.
Anders heb je kans op verstoppingen.
Gebruik dan 2x 45 graden bochten.
 

Chrisis

  • #10
Ook niet ter plaatste van de fysieke wc aansluiting (de pot zeg maar)?
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #11
Op de pot aansluiting is het inderdaad wel gebruikelijk om dan met een 90 graden bocht te werken. Maar daar zal in de praktijk ook niet vaak de ontstopping zitten, was het maar waar :mrgreen:
 

Chrisis

  • #12
Nu ik erover nadenk was het inderdaad wel een stomme vraag... :-o

de afstand die ik met de aansluiting (tot de standleiding) wil afleggen... tw. ongeveer 2 meter 110pijp, moet ik me daarbij nog zorgen maken over een (behoorlijk) afschot?

en indien afschot noodzakelijk is, moet dat dan gelijkelijk verdeeld worden over de gehele lengte, of mag er een stukje 'vlak' halverwege zitten...? (de pijp moet namelijk deels OVER de vloer lopen (hier moet ik een soort opstap overheen maken...) omdat de buis deels haaks op de loop van de vloerbalken komt te liggen
 

Chrisis

  • #13
Geen ideeën over het -al dan niet benodigde- afschot?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #14
Het afschot hoeft/mag niet al te groot te zijn.
Ongeveer 1 cm per strekkende meter.
 

Xr8

  • #15
Als je over de 2 meter een centimeter afschot geeft is dan ook voldoende.

Succes.
 

Chrisis

  • #16
Hmmm als je het zo stelt roept dat bij mij de vraag op: waarom mag het niet teveel groter zijn dan? het afschot... ik vrees namelijk dat ik er niet aan ontkom om er een paar 'sprongetjes' in te maken... is dat dan problematisch?
 

Cyruse

Vaste Beantwoorder
  • #17
Hoe denk je de 'sprongetjes' te realiseren dan. Over het algemeen is hoe minder afschot hoe beter bij riolering v.w.b. de liggende pijpen. Liever 0,5cm over een meter dan 1,0cm is mijn ervaring. Als er tussentijds nog 2x 45 graden bochten inzitten om je 'sprongetjes' te creeeren is dat verder niet van belang, het gaat om het afschot van de liggende buizen.
 

Xr8

  • #18
Poep moet drijven.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu