Douchdrain aansluiten

André Bergsma

  • #1
Mijn douchdrain afvoer staat niet recht tegenover de pvc afvoer.
h.o.h zit er ongeveer 3 cm verschiel in.
Ik heb maar ongeveer 9 cm werkruimte om het op de pvc afvoer aan te sluiten.
D.w.z de pvc buis ( 50 mm ) staat recht op dus er moet nog een 90 graden bocht op.
En wordt mijn werkruimte nog minder.
Kan ik met een flexibele buis gaan werken?
Wie weet raad?

Alvast bedankt.
 

Aks

  • #2
Het is mogelijk om een klein randje van het manchet af te zagen zo dat je wat ruimte krijgt
het is niet optimaal maar het is een makkelijke oplossing. let er wel op dat je dan goed lijmt.

succes

kun je ook een foto van het geheel maken? misschien is er nog een andere oplossing.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3
Plaats even een foto zegt me meer

met een haakse bocht en direct daar in een bocht 45 graden met spie eind er in kom je ook al een eind.
 

André Bergsma

  • #4
Allereerst dank voor jullie reactie's .
Zoals gevraagd heb ik hier de foto bijgevoegd.
Misschien maakt dit het één en ander wat duidelijker.
De douchdrain aansluiting is 40 mm de pvc afvoer is 50 mm.
De preciese werkruimte van de drainflens tot hart pvcbuis is 15 cm.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #5
Ken je dat beton wat op kappen en evt daar een 45 graden of een 30 graden bocht met spie en daar op een bocht 90 graden dan een insch verloop 50x40 dan een stukje buis en een schuifsok met rubbers

ken je de afvoer ook onder de vloer verplaatsen.
 

Millew

  • #6
Je kan ook zelf een passend bochtje maken.
Een stukje PVC pijp van een halve meter aan een kant dichtmaken. Vullen met droog fijn zand en goed aanstampen en het andere eind dichtmaken.
Ergens in het midden de buis warm maken met een elektrische verfstripper of voorzichtig met een soldeerbrander totdat de PVC flexibel begint te worden. In model buigen en zo vasthouden tot de PVC weer is afgekoeld. Dit kan lang duren want ook het zand wordt heet.
Zand er uit en de overtollige einden er af zagen.

Ik geef toe dat het vergezocht is, maar het werkt wel.
 

Geus

  • #7
Mooie techniek, Millew, die ga ik onthouden.
 

André Bergsma

  • #8
Goede morgen

Ik ga met jullie tips aan de slag.
En laat weten of het is gelukt.

thx groeten;
André
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Gewoon wat googelen met bochtjes met spie einden


:prima:

Succes
 

André Bergsma

  • #10
Hallo Beste mensen,

Ik heb de drain aangeloten ( zie foto )



Toen ik Henk zijn antwoord las, las ik dat je het ook over sokjes en rubbers had.
Dat bracht mij weer op het volgende idee.
Ik heb gewoon een sok 50 mm met een verloop manchet van 40 mm naar 50 mm gebruikt aan de andere kant een heel klein stukje buis en een 90 graden bocht in elkaar gelijmd.
Daarna een test gedaan en het is water dicht.
Ik ben jullie alemaal dankbaar voor de ideeën.

Vriendelijke groet André
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #11
Persoonlijk ben ik er niet gek op als een rubber onder spanning word gemonteerd. zeker als er een vloer overgheen gaat.

groeten b
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #12
Persoonlijk vind ik de aan sluiting van een sok met een ro ring zo schuin niet een beste oplossing.
 

Xr8

  • #13
Zo zou ik de drain zeker niet aansluiten. Neem voor de aansluiting op de drain een hulpstuk met manchet verbinding. Het lijkt dat eea nogal steekt tov elkaar.

Succes.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #14
Dit is inderdaad geen goede oplossing zo.
Je hebt een heeeeele grote kans dat het kan gaan lekken, over enige tijd.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.