Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 foutcode

NSDJ

  • #1
Hallo,

Sinds een tijdje komt er af en toe foutcode s21 knipperend op mijn thermostaat tevoorschijn, ik heb de handleiding erbij gepakt en die zegt, controleer bedrading/vervangen sensor s2.
Bedrading gecontroleerd en sensor 1 en 2 vervangen maar storing komt er zo nu en dan nog steeds in, is wel gewoon te wissen op de ketel.
Heeft iemand een idee?

Alvast bedankt voor het meedenken!
 

Freekcv

  • #2
Reinig de stromingsschakelaar maar eens
 

NSDJ

  • #3
Ik zal de stromingsschakelaar checken, dan moet het systeem drukloos gemaakt worden neem ik aan?
 

Freekcv

  • #4
Deze zit in de koudwaterleiding. Dus gewoon het water even afsluiten. Installatie hoeft niet afgetapt te worden
 

NSDJ

  • #5
Top! ik laat weten hoe het afloopt
 

NSDJ

  • #6
De stromingsschakelaar is vervangen maar de storing blijft hetzelfde, wel is mij opgevallen dat de storing er pas in komt na lang warm water te tappen, bv water voor de afwas, geen storing en soms na lang douchen (20/30 min) dan gaat de ketel in storing als de kraan is uitgezet.

Heeft iemand nog een idee?
 

Freekcv

  • #7
Wisselaar reinigen en het ww vermogen terug stellen naar 95%
 

NSDJ

  • #8
Ik ga het proberen, bedankt voor de info!
 

NSDJ

  • #9
Wisselaar gereinigd, wat een zooi kwam eruit zeg. stuwstripjes weer netjes terug gezet, tot nu toe nog geen storing gehad. :)
 

Freekcv

  • #10
Top. Zet voor de zekerheid het ww vermogen wel terug naar 95%
 

NSDJ

  • #11
Ga ik doen, bedankt!
 

NSDJ

  • #12
Ww vermogen teruggezet naar 95%, nu na warm water gebruik weer knipperend f21 op het display.......

Pff ik weet het ff niet meer :(
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #13
Staan er ook radiatoren vol open? (Woonkamer)
Prbleem is, dat de retour sensor te heet wordt. Mogelijk een vloerverwarming die tegendraads in de installatie zit?
 

NSDJ

  • #14
Er staan 3 radiatoren vol open, de rest staat of dicht of er zit een thermostaatkraan op.

Ik heb geen vloerverwarming
 

NSDJ

  • #15
In overleg met Intergas is er een nieuwe warmtewisselaar ingekomen, de temperatuur liep idd te hoog op. Probleem is niet meer teruggekomen.
Bedankt voor het meedenken!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Coulance of heb je moeten betalen?

Hoe oud was toestel?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu