Ketel met laaglast probleem

Henkie119

  • #1
Hallo.

Ik ben Henk. op dit forum heb ik mij aangemeld omdat ik een probleem met mijn cv ketel hebt.

we hebben een remeha quinta 28.
en deze moduleert niet voldoende terug. ik heb de ketel al terug gezet op zijn fabrieks instellingen. dus heeft de ketel een laaglast toerental van 1200 rpm. Maar als de ketel in zijn geforceerde laaglast Staat. Dan maakt deze 1700 rpm. En aangezien we alleen de boven verdieping verwarmen is de ketel die 1200 toeren nodig. Anders begint hij te pendelen.

Nu is mijn vraag hoe kan het dat de cv niet terug regelt naar 1200 rpm. Niet in cv stand en in geforceerde laagstand. En wat kan ik controleren.

Mvg henk
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Gewoon van af blijven. De ketel maakt dat vermogen aan dat hij nodig heeft
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Natuurlijk gaat de ketel tussendoor steeds uit met dit weer. Dat is heel normaal, en maar goed ook anders kook je uit je huis.

Pendelen is, dat TIJDENS HET AANWARMEN VAN HET SYSTEEM de ketel steeds uitgaat, vaak door een verkeerd ingeregelde installatie.

Dus lekker laten branden zo!
 

Henkie119

  • #4
Hallo

bedankt voor jullie antwoorden.
Is het dan ook normaal dat als de ketel aanslaat. Hij naar 2 min weer uitgaat.en op code 6 staat.om vervolgens weer 2 minuten te branden. dat is toch pendelen ?
En in het verleden als ik hem op geforceerede laagstand zette. dan had hij wel 1200 toeren en dan bleef de ketel veel langer branden.

mvg henkie
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Wat is de watertemperatuur als de ketel uitslaat? En hoe staat de maximale watertemperatuur ingesteld?
 

Henkie119

  • #6
De temp staat ingesteld op 65 graden.
en de ketel slaat uit bij 70 graden.dus dat hij in regelstop gaat is niet gek Zover ik weet.
maar op het einde zou die toch terug moeten regelen naar 1200rpm.
Ook wanneer ik meer radiatoren los zet en hij. En hij bereikt de 70 graden.

Mvg henkie
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Het feit dat de ketel 70 graden haalt bij dit weer, betekend dat er óf te weinig radiatoren open staan, óf 1 radiator veel te veel doorstroming krijgt.

Gaat de ketel trouwens wel naar hooglast bij volop warmwater gebruik? Zo niet, dan is de ventilator stuk. De Quinta blijft dan ook op een hoger toerental hangen, en wil niet zakken tot het ingestelde toerental.
 

Henkie119

  • #8
Hallo

ja bij ww gebruik gaat de ketel naar max toerental.
dat is 5200 toeren.
maar ik heb er nu een probleem bij. De isense thermostaat geeft nu error f203.Dus de kabel doorgemeten en die is goed.
nu heb ik gemeten op klem 1 en 2 en daar staat 33 volt op is dit correct?
ook valt mij op dat als ik de draden van het klem blok haal.
en ik zet de ketel in laaglast dan schommelt het toerental van 1150 tot 1300 dus dat lijkt mij dan wel goed.
en als ik onze ronde aan uit thermostaat aansluit op klem 3 en 4 dan doet het display niks maar de ketel slaat wel aan.
meschien kun je wat met al deze info hessie.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #9
Welk display gaat uit als je de aan/uit thermostaat gebruikt? Als je geen rode cijfers meer op het display ziet is misschien de bandkabel slecht of nat.
Op 1 en 2, de opentherm, gaan digitale signalen.Een digitale multimeter kan daar raar op reageren.
 

Henkie119

  • #10
Hallo avdijk

ik vergiste mij. De honeywell round thermostaat is modulerend.
en als ik die aansluit zoals het moet. dan gaat het display van de thermostaat niet aan. en de i-sense thermostaat zegt dat er een communicatie fout f203 is.
ondanks dat de kabels wel goed zijn. want ik heb het ook geprobeerd met een kabeltje van 1 meter.
zelf denk ik dat de brander automaat nu kapot is.
maar hoe kan ik dit controleren?

mvg henkie
 

Grashopper

  • #11
Branderautomaat of ventilator defect.
Volgens mij gaat de Quinta ook bij laaglast na koude start naar een verhoogd laaglast toerental. Maar bij gedwongen laaglast zou hij dit niet moeten doen.
 

Henkie119

  • #12
Hallo

het probleem is opgelost. we hebben de brander automaat vervangen en toen deed de cv ketel het goed.
ik vraag me alleen af waarom de regelstop (code 6) al begint 5 graden voor de ingestelde aanvoer temperatuur in plaats van 5 graden erna.

in ieder geval iedereen alvast bedankt voor alle antwoorden.

mvg henkie
 

Grashopper

  • #13
Heb je de juiste P code ingevoerd met het vervangen van de brander automaat?
 

Henkie119

  • #14
Hallo

ja die had ik al ingevoerd.
de ketel stopt nu wel 5 graden na de ingestelde aanvoer temp.
ik denk dat de ketel zichzelf even moest inleren ofzo.
is de remeha 28c standaard met een boiler sensor.
dit omdat als ik de boiler temp wil uitlezen (3 met continu stip) dan staat er 37. in het uitlees venster.en wat is evt het voor deel van een dergelijke sensor. omdat het optioneel is.

mvg henkie
 

Grashopper

  • #15
Inleren zal het niet niet. Waarschijnlijk heeft je regelaar een lager setpunt gevraagd dan je maximaal ingestelde waarde. Als het toestel vervolgens daar overheen gaat (met 5 graden) dan stopt hij ook.
De 28c heeft geen boilersensor. Hij heeft namelijk ook geen boilervat, alleen een cv zijdig buffervat voor het sneller verwarmen van de warmtewisselaar en platenwisselaar bij tapvraag.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #16
Zelf heb ik ook een quinta 28c hangen, die op beide punten hetzelfde doet. Er is bij mij nooit iets aan de branderautomaat gedaan.

De ingestelde aanvoertemperatuur is de streeftemperatuur, hij probeert de vlamhoogte zo te sturen dat die wordt bereikt. Als dit niet lukt en daarom de temperatuur 5 graden warmer geworden is, dan gaat de vlam uit en zie je code 6.

De branderautomaat kan ook werken met een solo-ketel. Een soloketel met een apart warmwatervat ziet aan de hand van de temperatuur van dat vat of de ketel moet gaan werken voor warmwater.
De combi-ketels doen dit met de sensor die waterstroming ziet. Ook gaat elke paar uur de combiketel een keer uit zichzelf aan, om het buffervat op temperatuur te houden.
Gaat hij aan voor warmwater, dan regelt hij de vlamhoogte met de aanvoer- en retour temperatuursensor. Is de 68 graden bereikt en is er geen waterstroming meer, dan hoeft de ketel niet meer voor warmwater te werken.
Daarom lees je combiketel dus niet de boilertemperatuur uit.

Grashopper was me voor, hopelijk heb je toch iets aan deze uitleg.
 

Henkie119

  • #17
Jazeker heb ik wel wat aan je verhaal.
het is voor mij ook een soort leerproject.
ik ben wel vrij nieuwsgierig naar technieken. En mag graag alles zelf doen en uitzoeken. en daarbij wordt jullie hulp zeer gewaardeerd.

dus mannen bedankt.

mvg henkie
 