Verzwaren afzekering

Kluskok

  • #1
Beste forumleden,

Er is een verzwaring aangevraagd bij Liander en deze is langs geweest en heeft aangeboden verzwaring van 3x25amp naar 3x63amp. Naar aanleiding van het bedrag denk ik dat er alleen een zekering wissel gaat plaats vinden.

Er vind als volgt een verandering plaats in een huidige situatie.

Situatie nu:

groepenverdeler 4e etage met 3x25amp zekering, kWh meter,63amp HS, 9 stuks directe 16amp B automaten

groepenverdeler 5e etage met 3x25amp zekering, kWh meter,40amp HS, 8 stuks 16amp B automaten achter 2stuks ALS, 3 stuks directe 16amp B automaten

groepenverdeler 6e etage komt rechtstreeks van de 40amp HS groepenverdeler 5e etage, 40amp HS, 6 stuks 16amp B automaten achter 2stuks ALS


Nieuwe situatie:

groepenverdeler 4e etage word verzwaard naar 3x63amp zekering.

groepenverdeler 5e etage word gekoppeld aan verdeler 4e etage en dus kWh meter vervalt daar.groepenverdeler word uitgebreid met 2 groepen.

groepenverdeler 6e word dan ook gekoppeld aan 5e of 4e??

Is het de bedoeling dat de kasten op de 5e en 6e etage vooraf gezekerd moeten worden op de 4e?

Met vriendelijke groeten,

Kluskok
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Idd dien je afgaande kabels naar de onderverdelers op 5de en 6de etage, in de kast op de 4de etage voor te zekeren (bijv 3x25A). 3x63 is trouwens wel fors en kost veel extra vastrecht. Heb je dat echt nodig?
 

Kluskok

  • #3
Ja inderdaad. Maar klant had dat aangevraagd.
Er draaien zware grafische pc's 24x7.

Kan ik de kabels naar de 5e en 6e ook op 3x32A zetten? En hoe zit dat dan met de selectiviteit?
 

Kluskok

  • #4
Het zijn pc's met 1000W voedingen die met namen steeds problemen veroorzaken bij opstarten. Het zijn 3D machines die gekoppeld hun werk doen 24x7.
Nogal wat power dus.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Als jij dit beroepsmatig uitvoerd bij een bedrijf, hoor je dat dan zelf niet te weten?
 

Kluskok

  • #6
Ok bedankt dan voor zover.

Ik doe de vragen uitzetten omdat ik de netwerkkabels en de hardware doe en de aannemer een hoop geld vraagt voor iets wat naar mijn inzicht niet nodig is.

De aannemer wil 3x32A plaatsen voor de kasten boven.
Maar ook nog eens al deze kasten verbouwen.(wat niet nodig is , plaats zat)

Maar ok, als men op dit forum geen beroepsmatige posts wil ontvangen. Prima.

Succes
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
Die 3x32A zou best kunnen maar daarvoor moet de boel even goed doorgerekend worden. Dit is toch wel iets dat nauwkeurig, correct en volgens de voorschriften moet worden uitgevoerd.
Dit forum is idd meer bedoeld voor doe-het-zelverds. Sorry maar dat staat ook in de forum regels.
 

Kluskok

  • #8
En daar schuilt nou het gevaar.
Bij de doe-het-zelver!

Lekker uitsparen en dan de fik erin.
Ben het vaak genoeg tegen gekomen.

Dus ik ben het in beginsel niet oneens met de aannemer.
Alleen alles moet wel volgens de feiten worden onderzocht en beoordeeld. Zoals jij zegt.

En niet even naar binnen lopen en kijken wat een klant voor een probleem heeft, daarna meteen roepen verzwaring en nieuwe groepenkasten.
Er is geen eens Ampère gemeten!

Het roepen van dat er na een verzwaring van alles moet veranderen ?

(nauwkeurig, correct en volgens de voorschriften )

Het is tegenwoordig een Utopia.

Ik val het forum hier niet af hoor maar het is wel een database voor het Systeem!

Had ik mij ook maar niet moeten melden:-)
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
Het gaat ook om aanspakelijkheid en garantie, zeker bij bedrijfinstallaties. Dat is gewoon niet op afstand via een forum te beoordelen. Je mag er toch vanuit gaan dat de aannemer over voldoende deskundigheid beschikt om dit juist it te voeren. Wie zijn wij dan om daar tegenin te gaan.
 

Kluskok

  • #10
Je hebt gelijk. Sorry dat ik je hiermee lastig val.
Morgen gaan wij de normeringen aanhalen hiervoor.

En toch bedankt voor je aandacht.

Is een leuk forum.
 