Aardlekkerschakelaar en wasmachine groep schakelt uit

Fireblade7

  • #1
Hallo,

Enige tijd geleden was er een grote stroomstoring in mijn woonplaats. Bij thuiskomst zag ik in de meterkast dat een van de aardlekschakelaars en de automatische zekering van de wasmachine groep eruit lag.

Inmiddels heb ik de bedrading van de contactdoos los gehaald en de automatische zekering vervangen. Na het inschakelen van de hoofdschakelaar slaat de aardlekschakelaar gelijk weer uit. Als ik de wasmachine groep uitschakel en de overige groepen inschakel blijft de aardlekschakelaar werken.

Ik vermoed nu dat er ergens in de leiding sluiting is. Vraag mij nu af of dit te meten is? Of is er een andere oorzaak die ik mogelijk over het hoofd heb gezien.

Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.

Alvast bedankt voor de reactie en met vriendelijke groet,

Ivan
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Vaak is de oorzaak een lekkage in de douche, de leiding in de vloer staat vol water en daardoor slaat de bedrading door en reageert de aardlek.(als de aansluiting zich daar bevind)

Ja het is te meten met een isolatietester, dan weet je dat de bedrading doorslaat.
 

Fireblade7

  • #3
Dank voor je bericht headhunter.
Wasmachine aansluiting is bij mij op zolder. Verwacht niet dat het te maken heeft met water.

Dank voor de tip ga morgen op zoek naar een isolatietester.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu