400v in meterkast, kan dat op kookplaat 2L/2N 380-415?

Dick99999

  • #1
In mijn meterkast is een 400 volt aansluiting, ik neem aan 3 fasen, loopt naar de keuken.




Zowel bij de fabrikant van mijn nieuwe inductie kookplaat als bij de verkoper wordt wisselend gesproken over de vereiste aansluiting.

De een zegt dat de inductie plaat op 380v krachtstroom moet worden aangesloten. De ander zegt dat de aansluiting tegenwoordig 2 groepen van een normale 220 volt moet zijn, omdat 380/400 volt thuis bijna niet meer voorkomt.

In mijn nieuwe Siemens installatie handleiding staan 3 mogelijkheden voor de kookplaat:



Zou het kunnen dat mijn 400 volt meterkast in werkelijkheid een 2 Live / 2 Neutraal aansluiting is en dat de nieuwe plaat (7200 watt) daarop aangesloten kan worden?

Of is het aannemelijker dat ik een echte 380/400 volt, 3 fase aansluiting (3L/1N) heb en kan die niet zonder meer worden gebruikt voor deze inductieplaat?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Jij hebt gewoon een 400v eindgroep voor je kookplaat.

Deze eindgroep kan heel simpel omgezet worden naar een 2L/2N

Je kan deze plaat dan aansluiten volgens 2 en 3.
 

Dick99999

  • #3
Dank je, dat zal ik de elektricien dan vragen. Aansluiten was in principe inbegrepen bij koop.

Ik heb ook nog even gekeken naar de oude aangesloten inductie plaat (2 units van 2800W). Deze kookplaat is 12 jaar oud en gebruikt alleen L1, L2 en N. N voert 2xN van de kookplaat samengevoegd.
Mag dat (nog?), dan zou niets veranderd hoeven te worden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ja dat is schema 2, dat mag alleen als er 400v is tussen L1 en L2.
 