Nefit HR ventilator heeft af en toe kuren

Marc Veen

  • #1
Vorig jaar februari is er in onze Nefit Ecomline HR (Classic) de fan vervangen omdat deze niet meer liep.
Sindsdien valt het me op dat de fan af en toe "de weg kwijt is".
Soms staat hij zwaar te brommen (lijkt op resoneren) en af en toe start hij een aantal keren achter elkaar snel op en valt dan gelijk weer af (doet me denken aan een auto die je bij het stoplicht uitdaagt door zijn gaspedaal af en toe diep in te drukken)
Hij doet dit af en toe en soms hoor je hem een week niet meer.
Ik lees op het forum dat dit richting de UBA regeling gaat, kan dit in dit geval ook zo zijn?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Daar lijkt het dan idd wel op.
 

Xr8

  • #3
De afstelling wel eens laten controleren? Daar kun je ook een vreemde bromtoon door krijgen. Tevens kan er corrosie ontstaan op de gasinspuiter. Hierdoor kun je ook vreemde geluiden krijgen welke af en toe optreden.

Succes.
 

Marc Veen

  • #4
Xr8 schreef:
De afstelling wel eens laten controleren?
De fan is tijdens groot onderhoud door een geautoriseerde monteur vervangen, dus ik neem aan dat hij weet wat hij doet.
Maar ik zal morgen eens bellen, mogen ze langskomen om het te bekijken. CV zit gelukkig in een onderhoudscontract.
 

Tumkie

  • #5
Vorig jaar februari , dus 13 maanden geleden ... is geen referentie meer op correcte afstelling ...
 

Marc Veen

  • #6
Monteur is net langs geweest.
Er was een rubberslangetje aan het einde uit gelubberd waardoor hij niet goed aan/af- sloot en daardoor valse lucht aanzoog in de regeling.

We gaan het in de gaten houden of het nu over is.
 