Remeha Tzerra M 39C HR-Combi watertap probleem

Manado

  • #1
Beste forum leden, ik ben in het bezit van een Remeha Tzerra M 39C HR-Combi, nu heb ik het probleem dat het tapwater wisselend warm en koud is, wat is het probleem?
De CV temperatuur is goed en de waterdruk is 2 bar.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
Op 1 tap punt/ kraan of allemaal ?
 

Manado

  • #3
Helaas op alle tappunten, wastafel en douche. Brrrrr.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
Waarschijnlijk is de stromingsschakelaar defect,......

De Tzerra families nog relatief nieuw, mogelijk nog garantie??
 

Manado

  • #5
Stromings schakelaar? Ken je me verder helpen waar die zit? Toch niet dat ventiel wat boven de pomp zit met die spoel die steeds staat te klikken? Die heb ik in het verleden al eens schoon gemaakt i.v.m. kalk aanslag en dat het pennetje niet meer ingedrukt werd. Deze heb ik nu wederom schoon gemaakt en geprobeerd en lijkt te werken.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #6
Stromingsschakelaar (turbine) zit achter de platenwisselaar, deze moet je daarvoor verwijderen.
Ik zou het probleem hier niet zoeken. Zoals je aangeeft zit het probleem aan de rechter kant.
Je hebt lekkage aan het binnenwerk van de driewegklep, dit water komt in de actuator, waardoor deze raar gaat doen.
Enige oplossing binnenwerk en actuator vervangen.
 

Manado

  • #7
Dat vermoeden had ik al, heb hiermee al eerder een probleem gehad en contact gezocht met Remeha.
Heb het toen op kunnen lossen door alles schoon te maken en in te spuiten.
 

Grashopper

  • #8
Lijkt erop dat je actuator (motortje) van de driewegklep kapot is en zijn eindaanslag niet meer ziet. Hierdoor blijft hij omlopen en krijg je afwisselend warm en koud water.
 

Manado

  • #9
Beste Grashopper daar leek het inderdaad op. Heb 'm gisteren open gemaakt schoon gemaakt en ingespoten. Vanmorgen was alles ineens weer in orde? Lijkt een zwakke schakel in dit systeem, al diverse keren problemen met de drieweg klep gehad en steeds op kunnen lossen, zal toch een keer over zijn.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #10
En waarom denk je dat er kalk in de actuator komt?
Kijk eens goed naar het binnenwerk waar hij opzit.
Waarschijnlijk lekt deze.
Je repareert het gevolg, maar je moet de oorzaak aanpakken.
 

Timoooh

  • #11
Dit is een probleem wat ik nu bij ons thuis in Leiden ook tegenkom. De monteur heeft na veel zoekwerk de oorzaak bij de drieweg klep gelegd. Na veel moeite met het bestellen van zo'n drieweg klep heeft hij deze vervangen. Dit ging een weekje goed en nu is het tapwater weer koud dan weer warm.

De monteur (noem hem voor het gemak mr B. de Haas) denkt dat hij nu de fabrikant moet inschakelen om het te repareren. Is er een mogelijk dat ik dit zelf kan repareren? Het vertrouwen is ver te zoeken, aangezien ik niet weet wanneer er warm water is.

Is er een handleiding/boek/stappenplan ter beschikking dat ik dit varkentje zelf kan wassen? Met koud water...


Alvast bedankt voor jullie inbreng
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Dit varkentje was je niet zomaar even.
Als de monteur het niet opgelost krijgt moet hij de fabriek inschakelen
 

Caroline T

  • #13
Ik heb een gelijksoortig probleem en vroeg me af wat bij jouw destijds de oplossing was . Bij mij driewegklep en flowschwits vervangen maar na 1 minuut krijg ik alleen
koud water .
 