Evohome; thermostaatknoppen nodig in de woonkamer?

Sannie001

  • #1
Het is mij niet duidelijk hoe Honeywell Evohome in de praktijk werkt. Het bedieningspaneel meet ook een temperatuur. Werkt deze dan in de woonkamer als aansturing van de radiatoren in de woonkamer? Of moet je op alle radiatoren in de woonkamer alsnog thermostaatknoppen hebben? Dat lijkt me zo dubbelop.

Wat gebeurt er met radiatoren zonder thermostaatknop? Gaan deze nog als vanouds aan wanneer de temperatuur in de woonkamer onder het ingestelde punt is?

Bedankt!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je wilt een zone systeem maken.
Als jij je woonkamer dan de vrije loop laat met als regelaar voor de woonkamer het bedienings paneel dan zal de woonkamer ook opwarmen als een andere zone verwarmt moet worden.

Bij een zone systeem zal elke zone een regelorgaan moeten hebben.
 

Sannie001

  • #3
Bedankt, nu je het zo zegt begrijp ik het.

Nog één vraag. Kunnen er ook thermostaat knoppen op een convectorput?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ja dat kan, je gebruikt deze dan alleen als kraan, de ruimtemeting doe je op een andere kraan of op de bediening als deze in dezelfde ruimte zit.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
Advies:
als je dus convectoren hebt, of radiator achter een schot of
dikke gordijnen, dan altijd een externe temp.opnemer nemen
en niet via de HR92 radiatormotor....
Gaat gegarandeerd fout als je het niet doet :wink:
 

Hneel

  • #6
Wat als je meerdere radiatoren in je woonkamer hebt? Moet je ze dan als aparte zone's gebruiken?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #7
Je kan ze koppelen , dus meerdere HR's aan 1 zone toevoegen
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
DexterXL schreef:
Advies:
als je dus convectoren hebt, of radiator achter een schot of
dikke gordijnen, dan altijd een externe temp.opnemer nemen
en niet via de HR92 radiatormotor....
Gaat gegarandeerd fout als je het niet doet :wink:
Je kunt de regelaar zo instellen dat hij de temperatuur van de thermostaat moet gebruiken en niet de temperatuur van de radiatormotor.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
Ja precies, dus als je al een zone toegewezen hebt aan de
touch, dien je een losse temp. opnemer te gaan gebruiken in
zulke situaties....
dts92a
hcf82
hcw82
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #10
@DexterXL, ik kan het mis hebben hoor, maar
In de basis (lees kamerthermostaat) zit ook al een eigen voeler. Als de basis in de woonkamer hangt/staat, kan je alle radiator ventielen op 1zone zetten, en deze toewijzen aan de basis zodanig dat de interne temperatuurvoeler van de basis gebruikt wordt voor de woonkamer temperatuur.

De radiator ventielen in de andere ruimten zo configureren dat ze de "eigen" voeler gebruiken, en je hebt een prachtige zone regeling

Athans, zo heb ik het laatst bij een klant geinstalleerd, en het werkt zoals beschreven.
Dus "zonder" apparte temperatuurs voeler.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #11
Klopt helemaal, vandaar dat ik aangaf dat als je convectoren
of radiatoren die ergens achter zitten, dat ja dan met een
externe temp.opnemer moet gaan werken als de touch al bezet is.
De Evo-touch heeft een ingebouwde temp.opnemer, daar buiten
kan je idd van alles inleren of toevoegen
 

sweetmonkey

  • #12
Ik ben aan het kijken om dit systeem aan te schaffen en heb hierbij een bedenking:

Stel dat ik de evo touch als voeler neem voor de eetkamer met manuele thermostaatknoppen. Dan gaat de ketel aanspringen wanneer de temperatuur in deze ruimte onder de gevraagde temperatuur zakt (bijvoorbeeld 21). Maar stel dat ik de badkamer 25 graden wil, dan gaat de eetkamer toch ook opwarmen ook al is het daar al warmer dan 21 graden?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Ronny

Specialist Verwarming
  • #13
Klopt helemaal.
Maar de volgende keer moet je een eigen topic beginnen.
 

Bert pit

  • #14
Bij handmatige thermostaat knoppen met Evotouch voeler in de woonkamer, hangt het ervan af wanneer de ventielen dicht gaan.
Je krijgt in de woonkamer de maximaal ingestelde temperatuur op de thermostaatknop, of als de temperatuur op de Evotouch lager staat dan de knop die temperatuur, want de ketel slaat niet meer aan.
Slaat de ketel aan omdat de badkamer aangaat, dan wordt de woonkamer met de evotouch ook weer warmer als de knop hoger staat dan de evotouch. Volg je nog? Dit wordt volgens mij een soort van gok of het warm wordt of niet.

Bovendien: draait iemand de thermostaatknop in de woonkamer omlaag, waardoor deze op 20 graden zou komen en je evotouch staat op 21 in de woonkamer, dan blijft je ketel aanslaan. Dit lijkt me ook niet de bedoeling. Wil je de gok toch nemen, zorg dan iig voor een goed werkende bypass

Het systeem werkt het best als op alle radiatoren HR92's worden gezet.
 
Laatst bewerkt:

Ronny

Specialist Verwarming
  • #15
Volgens mij zitten er nu geen thernostaatknoppen in
de woonkamer dus je verhaal is hier niet van toepassing.
De laatste regel is correct.
 

Bert pit

  • #16
Je hebt gelijk Ronny. Ik heb niet goed gelezen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu