Groepenkast uitbreiden verschil 0025-060 en de 0025-62

Mdo82

  • #1
Ik heb in mijn woning een abb haf groepenkast zitten.
Deze is uitgevoerd met automaten vann het type abb-haf 0025-50


Echter kan ik niet duidelijk achterhalen welke ik al uitbreiding nodig heb.

De 0025-50 id inmiddels niet meer leverbaar en hiervoor zijn de volgende vervangers.

De 0025-60 en 0025-62.

Ik kan echter niet duidelijk krijgen wat het verschil is.

De extra groep is bedoeld voor een oven die volgens de handleiding op een m Ik nimale groep van 13A aangesloten moet worden.

De groep zelf is voldoende of kan ik wellicht toekomstgericht beter alvast een dubbele schakelaar plaatsen ?

 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Het verschil tussen de 0025-060 en de 0025-062 zit in de karakteristiek (B vs C). Jij hebt gewoon een B16 automaat nodig, de 0025-060 is wat je zoekt.

Betere vraag... waarom zitten twee van je groepen niet achter een aardlekschakelaar, en waarom is er 1 aardlekschakelaar niet gebruikt? Ik zou dit eerst (laten) aanpassen!! Ik weet niet wat er op die groepen zit en wat voor aardcircuitweerstand je hebt thuis maar dit zou goed een levensgevaarlijke situatie kunnen zijn!
 

Mdo82

  • #3
Dat van die 2de aardlekschakelaar was mij nog geen eens opgevallen :shock:
Ik zal dat met de wbv overleggen.

Welke groepen zijn dan niet geaard volgens jouw ?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Die groepen zijn (misschien) wel geaard (niet te zien op deze foto), maar ze zijn niet aanvullend beschermd door een aardlekschakelaar. Dat gaat om de linker twee automaten.

De hele rechter helft van het busboard is aangesloten op de rechter aardlekschakelaar, de linker helft van het busboard zit rechtstreeks op die railtjes onderin aangesloten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu