Verlengen elektrische draad in een verlaagd plafond

Hamerhead

  • #1
In een al heel lang bestaande situatie in een verlaagd plafond in een keuken worden de elektrische draden van 2 apparaten en 1 kabel (spots, afzuigkap, en verlengkabel vanuit waarschijnlijk een wcd) verlengd.

De draden worden elk met kroonstenen verlengd en daarna worden de kroonstenen met isolatietape afgewikkeld.

De draden zijn vlak voor de stekkers afgeknipt om zo de draden door een gat te trekken zodat de boel netter zou kunnen worden afgewerkt. De stekkers worden dus weer aan de draad vastgemaakt dat op een andere plek uitkomt waar ze ook dichter bij een stopcontact zitten.

Nou hoor ik voor de 2de keer al dat dit niet goed is. Het kan brandgevaar opleveren.

Nu de verlaagde plafond weer open staat wil ik toch graag iet hier aan doen.

Nieuwe draden trekken is dus hier niet van toepassing.
Mijn vraag is hoe kan ik deze drie flexibele elektrische draden verlengen zodat het veilig is.
Zijn er betere alternatieven dan kroonstenen? Of moet ik de isolatietape afdoen en dat is al voldoende of toch iets heel anders.

Ik hoor heel graag jullie advies.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je moet de juiste materialen gebruiken.
Een kroonsteen is in basis om een flexibele draad aan een massieve te koppelen en niet om door te lassen.

De meeste soepele kabel met een stekker is voor tijdelijke opstellingen beslist niet geschikt voor vaste opstellingen.

de enige juiste oplossing is om de installatie uit te breiden met de juiste materialen.
Dat betekend dus een wandcontactdoos nabij de opstelplaats van het apparaat.Dit stopcontact te voorzien van een YMVK kabel en zo te verbinden met de bestaande installatie.
 