Ik denk dat ik me er wat ga in berusten. Vandaag alle voetventielen terug open gezet, de ketel volle bak, pomp vast op tien...en wachten. Met IR thermometer alle radiotoren gecheckt en gekeken welke er eerst goed en overal warm kwamen. Zoals al eerder vastgesteld en redelijk normaal alle type 22 en diegene dichtst bij de ketel. Van die radiatoren terug de retours wat geknepen (stand genoteerd en volgens patroon). Vaststelling is dat twee type 33 (waaronder een nieuwe) heel traag warm worden onderaan. Scheelt op temperatuur twintig graden, terwijl er bij de rest van de radiatoren maar tien graden verschil is. Als die 33's met de pomp op tien maar zo traag warm komen, dan zal dat waarschijnlijk normaal zijn denk ik. Ook heb ik de min cv temperatuur op 40 ° geplaatst omdat alles daaronder volgens mijn isolatienormen geen nut heeft en verloren gas is. Ik zit nog een beetje in mijn maag met dat expansievat, gezien de installatievoorschriften duidelijk vermelden dat het in de retour moet...Kga mijn installateur nog maar eens aanspreken denk ik, maar in combinatie met zijn bewering inzake de RTC regeling is mijn vertrouwen toch wat weg. Een andere installateur sprak me al eens aan dat hij al de 33's gekruist zou aansluiten, waarmee hij vermoedelijk bedoelde dat de hij aanvoer bovenaan ging laten toekomen en de retour op de andere hoek onderaan zodat het water verplicht was om heel de radiator te doorkruisen. Volgens mijn huidige installateur niet nodig omdat die radiators gemaakt zijn om onderaan op dezelfde kant met de aanvoer en retour toe te komen. Ik moet zeggen dat het wel juist die twee zijn die het slechts functioneren. Tjah op den duur zie je het bos door de bomen niet meer ...