Graag jullie vakkundige mening - Remeha Calenta 40C ketel

Ullrichske

  • #21
Als de installatie werkt zie ik hoofdzakelijk status 3.30. Die 31 heb ik nog nooit opgemerkt.
 

Ullrichske

  • #22
Situatie vandaag. Om O8.30 u 20 ° gevraagd, stookt rond de 45 ° naar die temperatuur met een retour van rond de dertig. Omstreeks 11.30 u 20° bereikt en ketel bleef doorstoken met een aanvoer van 4O en retour van 30 om dan omstreeks 12.15 u voor de eerste keer af te slaan. code op de ketel af te lezen 3.30 en vermogen nooit boven de tien %. Heeft het nut dat ik mijn vermogen verlaag, nu op toerental 41 naar bijvoorbeeld toerental 33 = vermogen van ongeveer 19,4 KW?
 

Grashopper

  • #23
Vermogen verlagen heeft niet direct zin. De ketel probeert zelf met een zo laag mogelijk vermogen de boel op te warmen. Waar staat je maximale CV aanvoertemperatuur op? Zowel op de iSense als op de ketel zelf? Wat is de gewenste aanvoertemperatuur (te zien via de knop "informatie"-> "meer informatie") op de iSense wanneer de ketel 's ochtends aan het opstoken is? Hoeveel tijd van tevoren mag de ketel gaan branden? (instelling in iSense)
 

Ullrichske

  • #24
Max. Cv temperatuur is 75 en de aanwarmtijd staat op 60. Met huidige temperatuur is de gewenste temperatuur niet hoger dan 50 °.
 

Ullrichske

  • #25
Heeft het nut om de minimale cv temperatuur omhoog te plaatsen bij de instellingen van de Isense? Heeft dat invloed om zo die heel lage aanvoertemperaturen tegen te gaan?
 

Ullrichske

  • #26
Ik stelde zojuist ook vast dat mijn expansievat op het aanvoercircuit gemonteerd is? Ik lees dat dit in feite op de retour moet geïnstalleerd worden, heeft dit invloed op de werking van de cv?
 

Grashopper

  • #27
Maakt niet veel uit. Men plaatst het in de retour omdat daar de temperaturen lager zijn en het membraam langer meegaat. Qua opwarmsnelheid etc. doet het niets
 

Tumkie

  • #28
Plaats expansievat maakt juist wel veel uit ... expansievat op een verkeerde plaats kan voor een hoop problemen zorgen omdat deze dan de installatie in onderduk brengt . Dit terzijde , heeft waarschijnijk niets met probleem van hierboven te maken ...
 

Bernhard

  • #29
Je hebt een probleem bij de radiatoren, thermostaat of de ketel.
Plaatst een aan/uit thermostaat en kijk wat er gebeurt. Gaat het dan wel goed met het opstoken dan is er iets met de instelling van de Isense of de ketel niet goed. Ik denk dat de waterverdeling over de radiatoren niet juist is. Dat kan je bij de ketel niet aanpassen. Hiervoor moet de flow voor elke radiator ingesteld worden. mvgr bernhard
 

Ullrichske

  • #30
Ik denk dat ik me er wat ga in berusten. Vandaag alle voetventielen terug open gezet, de ketel volle bak, pomp vast op tien...en wachten. Met IR thermometer alle radiotoren gecheckt en gekeken welke er eerst goed en overal warm kwamen. Zoals al eerder vastgesteld en redelijk normaal alle type 22 en diegene dichtst bij de ketel. Van die radiatoren terug de retours wat geknepen (stand genoteerd en volgens patroon). Vaststelling is dat twee type 33 (waaronder een nieuwe) heel traag warm worden onderaan. Scheelt op temperatuur twintig graden, terwijl er bij de rest van de radiatoren maar tien graden verschil is. Als die 33's met de pomp op tien maar zo traag warm komen, dan zal dat waarschijnlijk normaal zijn denk ik. Ook heb ik de min cv temperatuur op 40 ° geplaatst omdat alles daaronder volgens mijn isolatienormen geen nut heeft en verloren gas is. Ik zit nog een beetje in mijn maag met dat expansievat, gezien de installatievoorschriften duidelijk vermelden dat het in de retour moet...Kga mijn installateur nog maar eens aanspreken denk ik, maar in combinatie met zijn bewering inzake de RTC regeling is mijn vertrouwen toch wat weg. Een andere installateur sprak me al eens aan dat hij al de 33's gekruist zou aansluiten, waarmee hij vermoedelijk bedoelde dat de hij aanvoer bovenaan ging laten toekomen en de retour op de andere hoek onderaan zodat het water verplicht was om heel de radiator te doorkruisen. Volgens mijn huidige installateur niet nodig omdat die radiators gemaakt zijn om onderaan op dezelfde kant met de aanvoer en retour toe te komen. Ik moet zeggen dat het wel juist die twee zijn die het slechts functioneren. Tjah op den duur zie je het bos door de bomen niet meer ...
 

Bernhard

  • #31
Die voetventielen moeten beter ingeregeld worden. De retourtemperatuur van alle radiatoren moet gelijk zijn.
Tijdens het afstellen:
- radiatorventielen/thermoventielen helemaal open
- ketel op 60 grd
- kamerthermostaat op max
- na ca 15 min alle retourtemperaturen meten
- daarna de voetventielen inregelen van de radiatoren met te hoge retourtemperatuur
- de meting en inregelen een aantal keren herhalen tot de retourtemperaturen bijna gelijk zijn.
Grote of kleine radiatoren moeten gelijktijdig warm worden.
Dat bereik je door in te regelen. Na het inregelen zal er veel meer water naar de grote radiatoren gestuurd worden. Succes met het inregelen. mvgr bernhard
De aansluiting van het expansievat heeft geen invloed op de waterstroming.
 

Ullrichske

  • #32
Bernhard,

Ik ga daar eens mijn werk van maken! Ik hoop dat het goed komt :-) .

Mvg,
 

Ullrichske

  • #34
Dat ziet er in ieder geval nuttig uit,bedankt daarvoor.
 

Bernhard

  • #35
In het filmpje zie dat het inregelen bij de radiatorventielen gebeurt. Bij de radiatorventielen kan je fijner/beter inregelen dan bij de voetventielen. mvgr bernhard
 