Uitspringen aardlekschakelaar zonder dat er gebruikers zijn.

RoelAkkerman

  • #1
Beste Forum leden,
Ik zit met het volgende probleem. Op 1 aardlekschakelaar met 1 automaat is 1 kabel aangesloten (3 aderige kabel br, bl, gr/gl). Deze kabel gaat van de meterkast naar de garage. Binnen door de betonnenvloer en buiten in de grond (+/- 3 meter). Aan deze kabel zitten geen andere gebruikers.
De aardlek springt na een korte tijd om. Ik heb in de garage alles losgekoppeld. Ik heb een gat gegraven daar waar de kabel van de grond de garage in gaat maar niets bijzonders gezien.
De stroom voorziening in de garage heeft de afgelopen jaren goed gewerkt en er zitten geen zware gebruikers op anders dan een 4 tal tl-buizen en 2 buitenlampen en soms een stofzuiger.

Is er een methode om de kabel door te meten op een inwendige storing. Of moet ik het ergens anders zoeken?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Je hebt 2 mogelijkheden: Er is iets mis met de kabel, of er is iets mis met de aardlekschakelaar. Aardlekschakelaars kunnen ook kapot waardoor ze onterecht afschakelen.

Je zou de kabel ook eens in de verdeelkast kunnen loskoppelen, als de aardlek dan uit blijft springen dan ligt het aan de aardlekschakelaar, anders ligt het aan de kabel.

Die kabel kun je inderdaad testen, door de isolatieweerstand te meten. Dit kan met een installatietester of met een isolatieweerstandsmeter (ook wel bekend als "megger"). Na bovenstaande test lijkt me dat echter niet meer zo nodig, als je de kabel in de schuur ook al hebt afgekoppeld dan blijven er niet zoveel mogelijkheden over. Die diagnose durf ik dan wel te stellen zonder te meten. ;)
 

Monteur Bert

  • #3
Water/vocht in leiding, armaturen? Buitenlamp, bew. melder enz. In het verleden kabel beschadigd?

Belangrijk: de lichtschakelaar schakelt de fase, dus de spanningvoerende (bruine of zwarte) ader en niet de nul.

Maak de verbruikers (tijdelijk) geheel los tot het probleem zich niet meer voor doet.

De isolatieweerstand meten is wel mogelijk maar voor een betrouwbare meting is apparatuur nodig die niet voorhanden zal zijn. Succes, Bert.
Xanderh: je was mij voor..
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Hij heeft de boel in de garage al losgekoppeld (direct waar de kabel binnenkomt, neem ik aan), dus dat sluit problemen met armaturen e.d. wel uit. ;)

Trouwens, Roel, 3 aderige kabel met geel/groen erin zeg je? Dat is dus geen grondkabel met aardscherm (YMVK-as)? Die kabel is dan ook helemaal niet geschikt om in te graven.
 

RoelAkkerman

  • #5
Beste Allen,
De aardlekschakelaar is nieuw. Ik heb geklokt en de ALS gaat eruit tussen de 5 en 10 minuten.
Die delay van uitval begrijp ik niet.


De kabels zaten in het huis toen wij het kochten. Ik heb de kast laten installeren door een vakman met zegeltang.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
De vakman kan even terugkomen, om de 2,5mm2 aardedraad buiten de kast te vervangen voor een dikker exemplaar. Kan ie gelijk de kabel meggeren, 10 tegen 1 dat deze ergens beschadigd is waardoor de aardlek uitvalt.
 

Monteur Bert

  • #7
Bij aan het einde van de kabel alles los bedoel ik: zowel de bruine maar ook de blauwe draad.(isoleren)
Kun je dat deel uitsluiten.

Om de schakelaar uit te sluiten, zet de groep (blauw en bruin) tijdelijk op een andere groep. Je hebt er genoeg..

Is het probleem er dan nog lijkt de kabel over te blijven.

Een fout in de kabel (ook tussen nul en Aarde) kan door het periodiek starten van bijv. een koelkast de aardlek schakelaar ook doen uitschakelen.

Ik ga er van uit dat het in de schuur goed gewerkt heeft. Dus de aardlekschakelaar goed is bedraad.

Succes, Bert.
 

RoelAkkerman

  • #8
Beste Forumleden,
Bedankt voor het aandragen van mogelijke oplossingen. Ik heb alle groepen uitgezet behalve die van de garage. Op deze groep zit geen enkele andere gebruiker. Het einde van de kabel is losgekoppeld van alles. Het moet dan wel in de kabel zitten. Heeft altijd goed gewerkt en ineens de aardlek eruit en dat blijft zich herhalen. Ik ben nu de stoep aan het openleggen om te kijken hoe het zit met de kabel in de grond.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Een elektricien kan de kabel meggeren (doormeten), lijkt me minder werk dan de kabel uit de grond te halen want dan weet u waarschijnlijk nog niet of die defect is.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Nogmaals, laat de aardaansluiting van de meterkast aanpassen want dit kan en mag echt niet!
 

RoelAkkerman

  • #11
Beste Forum Leden,
Vervolg van het probleem. Kabel losgekoppeld in de meterkast (alle draden) en aan het einde. Dus 1 losse kabel.
De weerstand tussen de draden (fase,o,aarde) is oneindig.
Ik meet een weerstand tussen de fasedraad en de aardaansluiting (de aarde draad buiten de kast).

Er is dus in de kabel een verbinding tussen aardelektrode en de fasedraad van 0,444 Mega Ohm.

Is dit een bijzonder kabel beschadiging?
Is dit een weerstandswaarde die ik mag verwachten tussen een draad en aarde?

 

@rie

Specialist Elektra
  • #12
De weerstands waarde is optimaal als de waarde oneindig is (OL)In dit geval kan je er vanuit gaan dat de kabel beschadigd is.
Eigenlijk is je meter niet geschikt om de isolatie weerstand te meten, dit moet je doen met een meter welke een veel hogere klemspanning heeft. Het geeft wel een aardige indicatie dat er iets mis is.
 