Rovent 5 ventilator aansluiten op Perilex

LeendertT

  • #1
Mijn afzuigventilator Bergschenhoek Rovent 5 werkt niet meer op de langzaamste (maar wel op de middelste en hoogste) snelheid sinds een nieuwe keuken en groepenkast geplaatst zijn.
Alle condensatoren zijn pas vernieuwd.
Met een multimeter meet ik op de Perilex contactdoos

Stand_______H______L______M
schakelaar__bruin__zwart___zwart
__1_______230 V___50 V___50 V
__2_______230 V___50 V__230 V
__3_______230 V__230 V___50 V

Bij welke aansluiting zou ik alle 3 snelheden kunnen gebruiken?
Als ik de draad verwijder waar Laag bij staat, dan draait de ventilator op de langzaamste stand, maar heb ik ook geen 3 snelheden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Draad H moet op de plek van Draad L.
En vice versa, dan nogmaals proberen.

zitten midden en hoog dan verwisseld , die 2 draden verwisselen.
 

LeendertT

  • #3
Als ik draad L en H verwissel dan draait de ventilator op volle snelheid bij stand 1 van de schakelaar.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Niet op de schakelaar maar op de contactdoos.
 

LeendertT

  • #5
Als ik draad L en H verwissel in de kroonsteen in de ventilator dan draait de ventilator op volle snelheid bij stand 1 van de schakelaar.
Draden in de kroonsteen van de ventilator verwisselen lijkt me gelijkwaardig met draden in de Perilex-stekker verwisselen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Deze fan heeft 3 standen:
laag midden en hoog.
op laag staat normaal altijd 230v, de fan draait dan Laag.
komt er ook spanning op midden, dan gaat hij naar midden en spanning op hoog geeft een hoog toerental.

Stand 1 laag:230v midden:0v hoog:0v
stand 2 laag:230v midden:230v hoog:0v
stand 3 laag:230v midden:0v hoog:230v

De 0v is niet 0v, maar kan een relatief lage waarde hebben doordat de condensatoren voor de toerentallen ook stroom doorlaten als een draad geen spanning krijgt.
 

LeendertT

  • #7
Met een multimeter meet ik op de kroonsteen in de ventilator bij draaiende ventilator

Stand_______H______L______M
schakelaar__bruin__zwart___zwart
__1_______230 V____0 V____0 V
__2_______230 V__230 V__155 V
__3_______230 V__230 V__230 V

In stand 1 zou ik verwachten dat de ventilator langzaam draait in plaats van op de middelste snelheid...
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #8
Als ik het schema goed lees, dan moet je een potentiaalvrije schakelaar hebben en niet een die afhankelijk van de stand een of meerdere contacten op 230 V zet.
Is de driestandenschakelaar vervangen bij het plaatsen van de nieuwe keuken?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Niet potentiaalvrij maar anders geschakeld als standaard.

Waarschijnlijk zit nu in de keuken de bruine op het P contact en zwart en zwart op stand 2 en 3, dan moet de bruine verwisseld worden met stand 2.
 

LeendertT

  • #10
Ja, de schakelaar en de bedrading in de keuken zijn vervangen en de schakelaar is stroomvoerend, zoals blijkt uit de spanningsmetingen op de Perilex contactdoos (met losgekoppelde ventilator).
Bij de electra zijn veel en ernstige fouten (zoals de Perilex aansluiten op 2 groepen :shock:) gemaakt en na aandringen hersteld, maar de spanningen die ik nu meet op de Perilex contactdoos komen overeen met wat ik in andere huizen en bij de buren meet.
Het idee van een potentiaalvrije schakelaar herken ik ook uit het gefotografeerde schema in de Rovent 5 ventilator, alleen daar was ik zelf nog niet op gekomen... Dat de ventilator langzaam gaat draaien als ik de L-draad losmaak lijkt me een bevestiging.
Als ik de stroomvoerende draad naar de schakelaar zou weghalen, zou het dan kloppen, of is er een andere schakelaar of ventilator nodig? De ruimte achter de schakelaar is bijzonder vol gepropt, dus ik blijf er liever af...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Nee dan werkt het niet, in hoog toeren krijg je spanning op L1 en H , in laag is alleen L1 voorzien van spanning en in midden zijn midden en laag met elkaar verbonden. en L1 voorzien van 230v.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu