Bypass of open radiator?

Psxman

  • #1
Beste klussers,

Ik ga onze CV installatie uitbreiden.
Nu ga ik na een succesvol plan vorig jaar bij mijn schoonbroer,net hetzelfde toepassen bij mijn eigen woning.
2 zones met elks hun thermostaat.
Ik weet nu wel alles ongeveer wat ik hiervoor moet weten,enkel loop ik met het grote verschil dat de minimale afstand van 6 meter van de ketel waar de Bypass moet komen ,niet mogelijk is.
Bij mijn schoonbroer staat hij op 6-7 meter en alles werkt perfect.

Aangezien bij ons de collectoren waar de radiatoren opzitten (4 stuks) al starten na 1 meter onder de ketel en vandaar de verdeling gebeurd naar de 16/2 alpex leidingen van de raiatoren,heb ik niet de mogelijkheid om de bypass op minimum 6 meter te plaatsen,max 1 meter als ik dat al haal.
Is dit dan nog wel mogelijk?
Of kan ik beter een kleine radiator kopen die altijd geopend is en deze plaatsen ergens wat verder weg van de ketel?(maar wel aangesloten op de hoofd aan/afvoer wel te verstaan)
 

Psxman

  • #2
Iemand dat mij kan helpen? :D
 

Bernhard

  • #3
 

Psxman

  • #4
Bedankt,

Maar mijn vraag is vooral de afstand tot de bypass of deze maar 1m mag zijn.
 

Baszos

  • #5
Is niet wenselijk omdat je retour temp tesnel terug komt en dan meteen gaat terug moduleren.
 

Psxman

  • #6
Dus kan ik beter aftakken op de hoofdleiding naar een open radiator een 8-10 tal meter verderop?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Wat moet die bypass doen?

Zorgen dat circulatie over de ketel gegarandeerd word.

Als je de bypass dicht op de ketel hebt heb je weinig afgifte, mocht de bypass openen dan zal de ketel direct stoppen met verwarmen, echter het water word nog iets doorverwarmt en omdat de retour dan al hoog is word deze snel hoger en valt de ketel in een regelstop.
Dan gaat het even duren voordat de temperatuur weer laag genoeg is om de ketel te laten starten.

Het zonesysteem zal hier echter ook al rekening mee houden en de ketel niet starten voordat logischerwijs de kleppen al open staan en de warmtevraag stoppen voordat de kleppen gaan sluiten.

Ik zou dat ding gewoon 1m van de ketel plaatsen, er zijn zelfs fabrikanten die een bypass standaard inbouwen in de ketel.
 

Bernhard

  • #8
Met de bypass bij de ketel duurt het ca 5 sec voor het warme CV-water weer bij de retour van de ketel komt. Met de bypass op 6 meter duurt het 14 sec. Die extra 9 sec geven geen probleem voor de ketel regeling. mvgr bernhard
 