Hotel of wisselschakelaar aansluiten

Rds

  • #1
Ik krijg het niet werkende. Misschien dat iemand kan helpen.

Lamp op zolder, bediend van de 1e verdieping en zolder.

1e verdieping


Bovenkant 3 ingangen, onderkant 3.
B1: zwart
B2: zwart
B3: zwart
O1: bruin
O2: zwart
O3: zwart

De linkerknop is lamp zolder. Rechterknop is 1e verdieping



Dit is de schakelaar op zolder. 3x zwart
Waarbij het lijkt alsof die goed werkt. 1 draad naar boven(lamp?)
2 draden van beneden.



Nu: alleen via de zolder werkt de knop[/list]
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Tenminste de schakelaar op de eerste foto lijkt er al een tijdje te zitten. Wat heb je nou precies veranderd aan de installatie?
 

Rds

  • #3
Wij zijn hier komen wonen, vanaf het begin werkte het al niet.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Ok. Je zegt dat alleen de schakelaar op zolder werkt. De op de eerste verdieping doet helemaal niets?
 

Rds

  • #5
Inderdaad, eerste verdieping knippert de lamp wel heel snel even. Maar ik kan de lamp niet aan of uit schakelen.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #6
Enige denkbare reden hiervoor lijkt me dat de schakelaar defect is.
 

Rds

  • #7
Ik heb alles doorgemeten en doorgepiept.

Dit moet toch aan te sluiten zijn?

 

Monteur Bert

  • #8
Je meldt letterlijk: tijdens schakelen op de eerste verdieping knippert de lamp even maar is niet uit te schakelen.
Dat gebeurt steeds weer op het zelfde moment bij langzaam schakelen?

Er van uitgaande dat alles goed is aangesloten (!!) is de kans groot dat de schakelaar op zolder niet wisselt. (een continu verbinding tussen zwart en zwart die naar boven lopen)

1: Bij de schakelaar op zolder: laat de zwarte draad naar de lamp zitten en maak een andere zwarte los.

2: Wil de schakelaar op de 1e verdieping nu wel correct aan-uit schakelen?

3:Zet die draad weer vast en neem nu de andere zwarte los.

4: Schakelt die op de eerste verdieping nu ook correct aan en uit? (maar andersom)

Klopt dit verhaal? Vervang (of repareer) dan de wisselschakelaar op zolder.

Zo, nu kun je even vooruit, Succes, Bert.
 

Rds

  • #9
Ok, het werkt

1e verdieping

Bruin in, 2x zwart uit
Zwart(doorzichtig gemarkeerd) & zwart (grijs gemarkeerd)

Zolder
Zwart (doorzichtig gemarkeerd) in
Zwart(dubbel rood gemarkeerd) & zwart (grijs gemarkeerd) uit

Lamp
Zwart(dubbel rood gemarkeerd)
Blauw

Beide normaal aangesloten
 

Monteur Bert

  • #10
Ja, het werkt?? Dus nu was de lamp d.m.v. de schakelaar op de 1e verdieping wel aan en uit te schakelen zoals omschreven. Eerder bleef die aan met een korte onderbreking.

Als de uitwerking precies is zoals ik omschreef is de schakelaar op zolder defect.
Deze is voorzien van een wisselcontact.
En blijkbaar zijn in die schakelaar de twee punten -waarop de twee zwarte draden naar de 1e verdieping zijn aangesloten- kortgesloten.

Koop voor op zolder een nieuwe wisselschakelaar.
Let op dat je bij het opnieuw aansluiten de zwarte draad naar de lamp op de juiste klem aansluit. De overige twee draden maken niet uit.

Succes, Bert.
 

Rds

  • #11
De schakelaar is niet defect, alleen draden verkeerd aangesloten.
 

Monteur Bert

  • #12
Mijn conclusie was gebaseerd op de gedane testen waarvan je de beschreven uitwerking had bevestigd.
Maar fijn dat het nu werkt. Wie weet tot de volgende keer wanneer je die latex schakelaar vervangt. Succes, Bert.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu