Advies gevraagd omtrent vervangen groepenkast

Relikwie

  • #1
Beste, na het aanleggen van 7 nieuwe leidingen (voornamelijk voor verplaatsing keuken), ben ik in dubio over verzwaren 1 fase van 25A naar 35A ( welke kostenloos is) of 3 fase waarvan extra kosten 200 euro voor de extra hoofdzekeringen en meerkosten groepenkast en krachtgroep.

Waar ik niet echt uit kom is of 1 fase met hoofdzekering 35a voldoende is.

Groepen:

1) 2x vaatwasser
2) oven en combimagnetron
3) quoocker
4) inbouw boiler
5) koelkast, vriezer en koffieautomaat en mcgelijk nog vloerverwarmingspomp
6) buitengroep
7) inductiekookplaat (2xL 2xN en aarde in de leiding)
- verder 5 bestaande groepen voor was en droogmachine, lichten en stopcontacten.

De inductieplaat is 7400kw 4 pits (en per pit nominaal 2300w)
Qua aansluitngen van deze plaat is mogelijk kookgroep, zoals ik de bedrading al heb getrokken (2x bkauw, 2xbruin en geel-groen)
Of 2x fase (400v) en aarde.

Voorkeur gaat natuurlijk uit naar gewoon 1 fase groepenkast en verzwaren hoofdzekering indien mogelijk, maar weet niet zeker of dit voldoende is.

Groet, relikwie.
 

Andren

  • #2
Met 35ampere zekering heb je 35A*230V = 8050 W terbeschikking. Ik zie dat je kookplaat al meer dan 7000 W vraagt, dus dan heb je niet veel meer over voor de rest. Mijn advies is om op 3 fase over te stapppen. Goedkoop kan in dit geval duurkoop zijn.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Hoewel je de hoofdzekering kortdurend wel wat kan overbelasten hangt het antwoord op je vraag vooral af, van het te verwachten gelijktijdig gebruik van al die apparatuur. Als je verwacht regelmatig uitgebreid te gaan koken terwijl bijv ook de wasmachine en droger draaien en je wilt er verder niet teveel over nadenken, zou ik voor 3x25A gaan. Je kan eea ook berekenen door het vermogen van alle apparatuur op te tellen en met een gelijktijdigheidfactor te vermenigvuldigen. Ik zou dan tenminste 0,6 aanhouden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Neem een 3 fasen kast, het enige verschil is nl de hoofdschakelaar en de verdeling intern, kwa kosten valt dat ook best mee, het is dezelfde kast.Je hebt geen krachtgroepen nodig, je kookplaat mag gewoon 2x230v blijven.

Koppel de hoofdschakelaar door zodat alles op 1 fase draait.
Vraag 1x35A aan.
In 90% van de gevallen gaat dit gewoon prima.
Je gelijktijdigheid zal rond de 0,7 zitten.
Je hebt nog wat rek in een zekering.(niet netjes)
Dus in de praktijk kom je er gewoon mee weg.
 

Monteur Bert

  • #5
Mijn advies: 3-fasen. Inderdaad: goedkoop wordt anders duurkoop.
Bovendien is de kans dat je bij een-fase voeding langere tijd volledig in het donker komt te zitten veel groter.
Denk maar aan het ergens optreden van een inschakelstroom of sluiting bij een vol belaste hoofd beveiliging. En dat gebeurt altijd op een totaal ongelegen moment.. Succes, Bert.
 

Xr8

  • #6
In de praktijk klopt in de meeste gevallen het verhaal van The Headhunter. Als je kiest voor 35A zou ik inderdaad de kast ook uitvoeren in 3 fasen. Mocht het niet toereikend zijn kun je de € 200 altijd nog betalen. Zorg in dit geval wel dat je kookautomaat op twee aparte fasen aangesloten is.

Succes.
 

Relikwie

  • #7
Dank voor het inzicht, heb er veel aan gehad.
ook besloten om meteen een 3f kast en enexis meteen 3 fase te laten aansluiten.
anders zit ik weer met kookgroep nu en later dit vervangen met krachtgroep, etc.
mijn werderhelft wil ook niet bij zaken stilstaan tijdens het dagelijkse huisdouden.

wel nog de volegende vraag, een installateur vertelde mij zo te werk gaan:

* eerst kast vervangen en daarvoor verkreekt hij de zekeringskast (wil niet onder spanning werken).
* daarna enexis laten komen voor de 3f uitbreiding.

hij beweert dat de enexis monteur niet moeilijk zal doen over het verbroken zegeltje, omdat het hiet renovatie meterkast gaat en dit uiteindelijk toch verbroken had moeten worden.

klopt dit, of is de kans groot dat ik hier problemen mee ga krijgen.

groet, relikwie.
 

Monteur Bert

  • #8
Je kunt een boete krijgen bij een verbroken verzegeling.
Je bent zelf verantwoordelijk hiervoor.
Hopelijk heeft het uitvoerende erkende bedrijf een goede relatie en regeling met de netbeheerder hoe dit op te lossen.
Ik zou daar vooraf op aandringen, niet achteraf.
Succes, Bert.
 

Andren

  • #9
Ik zou of op papier zetten dat de installateur de eventuele boete betaald, of eerst met je netbeheerder contact opnemen om te zien wat de eventuele consequenties zijn.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu