Is deze HWA correct op het riool aangesloten?

Djoele

  • #1
Beste allemaal,

zie de foto's voor de situatie onder mijn huis.
Is dit juist geinstalleerd?

Het volgende is te zien:
1. De buis die door de muur komt is aangesloten op de HWA.
2. Deze sluit aan op een afvoerbuis die naar de riolering loopt. Deze loopt goed op afschot.

Maar de buis die door de muur komt, ligt ongeveer 20 a 25 cm lager. Klopt dit wel?

Had deze buis niet hoger moeten zitten, zodat er dus over de gehele lengte afschot ontstaat?


 

Stephanf

  • #2
Is het afschot ook niet die kant op? Dat je HWA erbij komt en dat die dan doorgaat naar gemeenteriool?
Of gaat hij juist de andere kant op.
Op de laatste foto lijkt het namelijk dat de buis naar rechts afloopt.
 

Djoele

  • #3
Hallo Stephan,

de HWA komt rechts binnen en loopt dan omhoog.

Het gemeenteriool zit helemaal links.
 

Stephanf

  • #4
Dan moett naar mijn inziens de knik door de muur hoger zitten ja
 

Djoele

  • #5
 

Ralph

  • #6
Dan is het zeker niet goed, dat korte stuk moet waterpas of iets afschot hebben naar die lange buis.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
Je hebt in iedergeval een stankslot. :lol:

Mocht deze buis tevens als standbuis dienen dan heb je er een zorg bij.
 

Djoele

  • #8
Dit is inderdaad de standbuis die het afschot naar de verkeerde kant heeft.

Stinken doet het in ieder geval niet:)
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #9
Andere stanksloten zouden nu kunnen worden opengezogen.
Daarom hebben ze een standbuis met de open lucht verbonden. Dat is bij jouw niet meer het geval.
 

Djoele

  • #10
Het is nu al zover dat er water omhooggeperst wordt via de regenpijp. Die zal zo'n 50 of 60 cm hoger zitten dan de buis in de kruipruimte.

Buiten veroorzaakt dit dan een plas water van een centimeter of 15. Dit komt eruit waar de regenpijp en de buis in de grond in elkaar zitten.
 

Djoele

  • #11
Dat ziet er buiten dan zo uit.
 

Djoele

  • #12
Goedemorgen allemaal, net al even lekker wakker geworden in de kruipruimte.

Ik heb een houten balk genomen en die bovenop de buis met afschot gelegd en toen een streep op de muur gezet. Daarna met een waterpas ook een streep gezet boven het gat in de muur.

Zie hier de resultaten. De buis zit nu een centimeter of 8 te laag. Ik snap dat buizen kunnen verzakken, maar het gat zelf zit ook al 4 cm te laag.

Ook zijn de buizen niet in 1 lijn gemonteerd.

Zijn er bepaalde normen in de bouw die voorschrijven hoe dit gemonteerd moet zijn?



 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #13
Dit is geen klusvraag meer,nis het recent gemaakt, laat de aannemer terug komen.
Groeten b
 

Djoele

  • #14
Ik kan deze vraag wel weer een klusvraag laten zijn, want ik moet er toch verder mee.

Hoe krijg ik dit in orde?

Ik heb buiten de buizen blootgelegd en deze ingetekend.
Regenpijp komt van boven en gaat dan rechts. Daarna loopt deze naar beneden de kruipruimte in.

Deze gaat dan naar links, maar ook naar boven.

Ze hebben dus een soort "Super Mario knik" gemaakt.

 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #15
Degene die het aangelegd heeft terug laten komen of zelf het gat naar boven uithakken en buiten een stuk van de hwa af halen en weer in elkaar zetten.
 

Monteur Bert

  • #16
Als je het niet op de aannemer kan verhalen:
Een offerte opvragen voor het in de zomer laten boren van een gat van 150 mm?
Er zijn gespecialiseerde bedrijven voor. In een keer goed en er van af!
En de leidingen kun je desgewenst zelf aanpassen. succes, Bert.
 